question

bonario avatar image
bonario asked

MPPT 250/100 MC4 Can wie viele Module je String sind möglich

Hallo Ich möchte folgende Module in Reihe an den MPPT anschließen

JA Solar JAM54S30-410/MR (11BB) light 410 Wp Halbzelle PERC BFR

Batteriespeicher ist eine 48 V Anlage

Technische Daten des Moduls 410 WP

VMPP 31,45V

ISC 13,95 A

VOC 37,32 V

IMPP 13,04 A

Nun die Frage? Wie viele von diesen Modulen kann ich auf einen Sting schalten

also 3 String mit je 410WP Modulen zum Beispiel: 3 Module je String

Wer kann helfen Danke

MPPT SmartSolar
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Dafür gibt es von Victron ein Rechner:

https://www.victronenergy.de/mppt-calculator

Einfach alle geforderten Werte eintragen und dann die Panele in Reihe/Parallel angeben.

Die MC4 Anschlüsse im MPPT sind intern zusammen geschaltet, also muss die Anzahl der Panele in Reihe je String gleich sein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

bonario avatar image
bonario answered ·

Wie immer eine schnelle Antwort. Ich habe schon mit dem Calculator probiert er zeigt mir nicht mein Gerät an 4 Module je String müssten doch ok sein? Also zusammen 12 Module

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

du kannst es selbst ausrechnen und ich wuerde dazu folgende format verwenden:

N = Umaxmppt/(Voc*1,1)

das waeren dann bei dir 6 module in reihe, so dass du garantiert unter 250V bleibst.

ausserdem brauchst du noch die maximal-leistung des mppt, aus dem datenblatt oder systemspannung*100, also ueblicherweise um die 5 kW.

N = Pmaxmppt/Pnennpv

damit kommt du dann auf 12 Module, also 2 strings parallel, damit dir keine energie verloren geht, weil der laderegler den strom begrenzt.

willst du mehr module anschliessen, weil sie unguenstig ausgerichtet sind, kannst du auch 3 x 5 module anschliessen, von der konfiguration 5 x 3 module wuerde ich dagegen abraten, da die mc4-stecker nur fuer max. 30A sind, also maximal 2 strings parallel. bei einem laderegler mit klemmen, waere das dagegen kein problem und bei 5x3 oder 4x3 haettest du auch einen 150/100 nehmen koennen

tschuess

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Michelle Konzack avatar image Michelle Konzack commented ·
6 Module be einem 250V MPPT?


Da hat er be rund -7°C bereits das hard limit des MPPT erreicht.


Be der Voc kann man nicht mehr als 5 Module in reihe schalten


1 Like 1 ·
bonario avatar image bonario Michelle Konzack commented ·

Mir wurde gesagt das der MPPT mit 3 MC4 String an jedem mit max. 250V belastet werden kann es dürfen aber nicht mehr als 30 A Strom fließen.

Also denke ich an jedem String 4 mal 410 W mit VOC 37,32 V Module in Reihe schalten zu können.

1693129635264.png

Ist das richtig?

0 Likes 0 ·
1693129635264.png (88.1 KiB)
ojack avatar image ojack bonario commented ·
Ja
0 Likes 0 ·
bonario avatar image bonario commented ·
Hallo vielen Dank

Der MPPT hat eine Nennleistung von 5800W Max.

die 3Paar MC4 Stecker sind im Gerät an einen Tracker parallel angeschlossen.

Ich würde jetzt an einem der drei String in Reihe 4 Module mit 410W anschließen und das ganze 3 mal

So ergibt sich 1640 W mit 150V und 11A an einem String das sind dann zusammen 4920 W

somit ist der Laderegler gut aus und nicht übermäßig belastet denke ich!

Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen


0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi bonario commented ·
hallo,

das kannst du so machen. ist fuer den laderegler kein problem.

und dir 5800W nennleistung bringt der laderegler auch nur bei maximaler ladespannung von 58V und je nach akku, kommt die nie vor!

du musst normalerweise mit der maximal-leistung rechnen, die in deinem system vorkommt.

tschuess

0 Likes 0 ·
bonario avatar image bonario d-ferdi commented ·
Ich habe ein 48 V Batteriespeichersystem 9x 4,8 KW also 900 Ah. Jeder Speicher hat 15 Aku Zellen die ich max auf 54,75 V laden kann. Hab die Max.Ladespannung aber auf 52 V begrenzt um den Speicher zu schonen (Lebensdauer). Soll wohl besser sein.

LiFeP04 Speicher mögen es wohl nicht zu voll geladen zu sein? eine niedrige Entladespannung spielt wohl weniger eine Rolle.


0 Likes 0 ·
bonario avatar image
bonario answered ·

vieleicht hat jemand für diesen Laderegler mit diesen 410 W Modulen die richtige optimale Lösung?

9 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

eine wirklich optimale loesung gibt es hier leider nicht, denn irgendetwas verhindert immer die optimalse loesung. das kann die systemspannung sein, die leerlaufspannung der pv-module, der nennstrom der pv-module und natuerlich der maximal-strom und -spannung des ladereglers.

du wirst also immer weniger leistung anschliessen koennen, als der laderegler schafft oder du schliesst mehr an und hast dann im sommer leistungseinbusen, weil der laderegler abregelt.

da der maximalstrom der pv-anlage fuer diesen laderegler mit 70A angegeben ist und die maximale spannung bei 250V liegt, koennte man theoretisch 17,5 kW an modulen anschliessen. da der mppt-punkt aber deutlich unter der leerlaufspannung liegt, reduziert sich das dann auf max. ca. 13 kW an modulen. das waere zwar fuer tage ohne direkte sonneneinstrahlung ok, aber selbst im winter haette man damit noch leistungseinbusen, wenn die sonne mal richtig scheint.

mit 15 modulen (5s3p) mit 410W am laderegler kommst du auf eine spitzenleistung von 6150W. damit waeren dann zwar bei strahlender sonne im sommer auch leistungseinbusen verbunden, aber wenn du im sommer nicht jedes watt pv-power brauchst, waere das wohl fuer dich die optimale konfiguration!

tschuess

0 Likes 0 ·
Show more comments