question

ThoHet avatar image
ThoHet asked

Remote Stecker / Verdrahtung

Hallo zusammen,


was ich leider nicht wirklich aus der Doku heraus lesen kann ist wie man die Remote Stecker die bei Auslieferung mit der Drahtbrücke eingesteckt sind, selber benutzen kann.

Auch z.B. die MPPTs haben solchen Remote Stecker.


Meine Frage ist

1. Sind die Potentialfrei ?

2. Wenn Sie Potentialfrei sind , bis zu welcher Spannung kann man die denn nutzen z.B. DC24V ?


Mein Ziel ist es das ich alle MP2 und MPTTs so zu sagen die Remotestecker in Reihe verschalte,

dazu kommen noch weitere Kontakte wie z.B. Raumtemperatur Überwachung und eventuell wäre das auch dann schon eine Vorbereitung für einen Feuerwehr Not-Schalter.

Die Idee ist, sobald einer der Stecker gezogen wird schaltet sich die Anlage ab.


Gruß

Multiplus-IIMPPT SmartSolar
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Suchfunktion nutzen

https://community.victronenergy.com/questions/221391/remote-onoff-parallel-schalten-moglich.html

Vielleicht ist manchmal was dabei .

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ThoHet avatar image ThoHet commented ·

Him,


danke das habe ich getan und bei Schlagwortwahl kam nicht dieser Beitrag.


Danke trotzdem.


Gruß

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Den H Kontakt vom Remotestecker kannst du von mehreren MPPTs zusammenfassen und über einen Schalter auf die Systemspannung schalten.

Oder den L Kontakt auf Masse.

Beim MultiPlus geht das nicht, da musst du einen potentialfreien Schalter arbeiten.

Steht so aber auch in der Anleitung bzw in dem anderen Thread.

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ThoHet avatar image ThoHet commented ·

Hi,


warum funktioniert das bei dem MP2 nicht ? Was passiert da wenn die Brücke drin ist,

dann könnte ich doch auch alle Remotestecker durchgehend in Reihe verdrahten ?

Wo hast du das in der Doku gefunden. Kannst du mir den Link dafür hier posten.

Gleiche Frage gilt such für die MPPTs.

Gruß


0 Likes 0 ·
Show more comments
ThoHet avatar image ThoHet commented ·

Danle für die Links.

In dem ersten Link stejt das auf H mehr 2.9V bis Batteriespannung anliegen wird eingeschalten.

Also könnte man dort eine externe DC Spannung anlegen, steht auch das man Fremdgeeäte anschliesen kann. Klar ist der Spannungsbereich und natürlich das keine Last drüber gehen darf.

Andere Frage wäre was ist dann mit dem L ???


Warum ich das machen möchte ist weil ich das so gerne hätte, eine gesamte Sicherheitskette aufbauen.

0 Likes 0 ·