Bonjour à tous je travaille actuellement sur un projet sur site isolé avec un puissance crête de 3440Wc et un besoin de stockage de 16.5 kWh minimum.
8 panneaux SunPower Maxeon de 94.9 V (Vc0 à -10°c) et de branchement en MC4.
Un onduleur Victron EasySolar-II GX 3Kva comprenant lui-même un MPPT 250/70-Tr de :
-4000W de puissance PV max
-70 à 245V de plage de tension d’accueil panneaux
-Une tension de charge absorption de 57.6V ; Une tension de charge float de 55.2V
-Un courant de charge nominal de 70A
-2 sortie MPPT
Un pack de batterie HOPPECKE OPzS Bloc Sun Power VL 12-130 de :
-12 V
-101Ah à C10
-Architecture du parc (supposition) : 7 Séries de 4 batteries (48V) avec un DOD max de 50% (12V*4 * 7 *101Ah*0.5 =16968Wh
-Courant de charge recommandé 6*I10 (j’en conclus 60A)
-Tension max en phase d’absorption de 2.55V par élément
-Tension max en phase float ou bulk (pas de donnés) : Je suppose que la contrainte doit être uniquement sur la phase d’absorption, phase présentant le plus haut voltage.
Question :
1ère question : J’ai du mal à voir comment il est possible de faire correspondre l’architecture du parc me permettant d’avoir 48V de batterie et une architecture qui me permettrait d’avoir une tension d’absorption de 2.55V max par batterie. De même pour les contraintes de courant de charge coté Smartsolar et coté batterie…
2ème question : Mes panneaux ayant un Vc0 assez important (et je suis contraint de les utiliser) il me faudrait couplé 2 smartSolar MPPT ensemble seulement mon onduleur et son MPPT smartsolar tr ne semble pas pouvoir avoir à la fois l’option des branchements en MC4 et à la fois le port VE.Can permettant la mise en série des MPPT.
Voilivoilou je suis un peu embêté ^^
Merci d’avance