Hallo,
Alles läuft in der Regel recht problemlos, doch ich stehe bei meiner OffGrid-Anlage vor einer besonderen Herausforderung, die ich hiermit gerne erläutern möchte.
Falls es zum Beispiel für zwei Tage keine Sonneneinstrahlung gibt, sinkt der Ladestand der Batterien auf 0%, was grundsätzlich nicht problematisch ist. Das Problem beginnt jedoch, wenn die Sonne wieder scheint und etwa am Vormittag 800 Watt generiert werden. Dies führt dazu, dass die Batterien wieder aufgeladen werden, etwa bis zu 2 oder 5%. Daraufhin schaltet sich der Multiplus 48 wieder ein, was zu einer Wechselstromlast von etwa 2kWh führt. Das System schaltet sich jedoch nach etwa 5-10 Minuten erneut ab, weil der Akku wieder leer ist.
Hierbei stellt sich die Frage, ob es im DVCC eine Einstellungsmöglichkeit gibt, die eine Priorisierung der Akkuladung ermöglicht, beispielsweise durch Aktivierung einer Logik, die - wenn die Batterie regulär auf ihr Spannungstief, sagen wir 0%, entladen wurde - den Akku zunächst wieder auf 30% auflädt, bevor die direkte Photovoltaikenergie und die Energie, die über den Akku verbraucht wird, genutzt wird?
Zusätzlich habe ich festgestellt, dass sich der Multiplus nach etwa dem zehnten Abschaltvorgang aufhängt und die Spannung nicht mehr korrekt ausliest. Um dieses Problem zu beheben, muss ich ins Remote-Management-System gehen, auf "Multiplus" klicken, dann auf "Erweitert" und schließlich auf "Restart VE.Bus System". Danach funktioniert das System wieder. Könnte es hierfür eine einfacherer Lösung geben?
Cerbo: V3.00
Multiplus 2: v497
MPPT 450/100: v1.11
Danke im Voraus
Schöne Grüße
Stefan