Bonjour à tous,
Mon fournisseur ayant disparu (batterie megastore je m'adresse à vous pour soliciter votre aie
J'ai enfin réussi à voir mon compteur EM24, mais mon affichage sur le GXTouch ne m'indique pas les bonnes choses (du moins pas ce que je souhaite moi). voir photo.- Les réglages de mon ESS sont :
- Mode optimisé : sans batterie life
- Comptage réseau : Convertisseur chargeur
- Régulation multiphase : Total de toutes les phases
- SOC minimum : 50%
- Ecrêtage : Au dessus du SOC minimum seulement
- Limiter puissance convertisseur : NON
- Point de consigne réseau : 30W
- Injection dans le réseau : Réinjecter l'excédent puissance PV en couplage AC sur ON ; Réinjecter l'excédent puissance PV en couplage CC sur OFF ; Limiter l'injection du système sur OFF ; limitation de l'injection active sur NON
- Niveau de charge planifiés : Inactif
Les réglages de DVCC :
- DVCC : ON
- Limiter le courant de charge : OFF
- Limiter la tension de charge de la batterie : OFF
- SVS - Sonde de tension partagée : ON
- STS - Sonde de température partagée : ON
- Sonde de température : Automatic
- Sonde utilisée : LG resu battery on CAN-bus
- SCS Sonde de courant partagée : ON
- Statut SCS : Désactivée (contrôle externe)
- Contrôle du BMS : Seplos
Info diverse :
- Dans : Services -> VE.CAn port -> Network status (profil buscan 500 kbit/s)->
State ERROR ACTIVE TEC: 0 REC: 0
bus off:0 Err passive: 0 Bus warn: 0
RX packets : 163000 droped 0(0%)
overruns: 0 (0%) errors 0 (0%)
TX packets 40800 dropped: 0 (0%)
errors: 0 (0%)
Réglages des 3 Mulitplus :
Interrupteur: ON
- État : Bulk
- Limite de courant d'entrée : 50.0
- Tension CC : 52.46V
- Courant CC : -2.2.A
- État de charge : 82%
- Température batterie : 24°C
- Entrée CA Active : AC IN1
- AC-In L1 237V -0.4A -14W 50Hz ; AC-In L2 236V 1.1A 20W 50Hz ; AC In L3 238V 1.1A 21W 50Hz
- Puissance totale AC-In : 40 W (varie un peu)
- Ac-Out L1 : 234V 0.5A -1W 50Hz ; AC-Out L2 235V1.7A 37W 50Hz ; AC-Out L3 237V 1.6A 20W 50Hz
- Dans menu "Avancé" : Entrée CA1 ignorée : NON ; Test du relais ESS : Terminé
- Dans menu "État de l'alarme" ; 0 erreur et OK de partout
- Dans menu "Configuration de l'alarme" : Tout est à " Alarme uniquement" sauf "Erreur VE.BUS : Désactivé
- Dans menu " Apparreil" Connecté : OUI ; Connexion : VE-Bus ; Produit : Multiplus-II 48/500/70-50 ; ID : 4 chiffres ; Version : 502 ; Instance VRM : 276 ; Version de VE.Bus : 2623502 ; Appareil MK2 : MK3 ; Version du MK2 : 1170216 ; Version du contrôleur du Mulit : -- ; Version BMS du VE.Bus : -- ;
Menu Configuration système :
- Nom du sytème : ESS
- Entrés CA 1 : Réseau
- Entrée CA 2 : Indisponible
- Contrôle de défaillance réseau : Ddésactivée
- Contrôleurs batterie : Automatic
- Sélectionné automatiquement : LG resu battery on CAN-bus
- A un système CC : NON
- Mesure de la batterie : Seplos : Visible et contrôleur de batterie actif ; Multiplus... : Visible
PS : à l'instant de la photo via enphase j'étais à 1400W de consommation dans la maison, et 2800W en export, la valeur "convertisseur PV" étant à priori juste.
Piouf voilà
Merci à qui pourra m'aider