question

pvler avatar image
pvler asked

Multiplus II 48/5000 in Kombination mit drei phasigem Fronius Symo erlaubt bzgl. 4,6kVA Schieflast?

Hallo,

folgendes System ist geplant: Fronius Symo 8.2-3-M netzparallel. Dazu ein Multiplus II 48/5000 mit Akku und Energy Meter (noch vor dem Fronius). Der Multiplus II 48/5000 selbst kann ja per grid code "Germany: VDE" auf maximal 4,6kVA Schieflast konfiguriert werden und erspricht dann der Freigabe in dem Zertifikat.


Nun die Frage: Funktioniert die Schieflastreduzierung des Multiplus auch inkl. des durch den Multiplus geregelten Fronius als Gesamtsystem? Kann der Multiplus in dieser Kombination an das deutsche Netz gehen?


Vielen Dank schon mal.

Multiplus-IIFronius3 phase
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ich sehe da kein Problem.
Der Fronius ist 3-phasig und verursacht daher keine Schieflast.
Also hast du mit dem 5000er MP-II nur eine Schieflast von 4,39kVA.

Das letzte Wort hat im Grunde aber dein Netzbetreiber, bei dem du die Anlage zunächst anmelden solltest, bevor du anfängst Geräte zu kaufen/zu installieren.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pvler avatar image pvler commented ·
Mal angenommen, der Fromius produziert 2kW auf Jeder Phase:

An L2 und L3 hängen intern Verbraucher von je 2 kW, an L1 nicht.

An L1 hängt aber der MP-II und erzeugt zusätzlich seine 4,6kVA, müsste dann nicht die Schieflast mit L1 überschritten sein?

Gleiches dürfte auch passieren, wenn nur der MP-II einphasig am Netz hängt und Verbräuche auf den Phasen unterschiedlich ausgeprägt sind. Wie ist das genau gelöst? Werden Energiebezüge nicht in die Schieflast eingerechnet, sondern nur die Einspeisungen? Das Beschriebene Setup in dem Zertifikat funktioniert wohl ohne Energy Meter, kann also Verbräuche auf den anderen Phasen gar nicht sehen.


0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl pvler commented ·
Der Mp II erzeugt ja nicht, sondern versucht die Last/Einspeisung der 3-Phasen auf 0 zu bringen..In Deinem Beispiel wäre extern quasi L2 und L3 auf null, L1 hätte 2 kW Überschuss, den würde der MP versuchen in den Akku zu bringen.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ pvler commented ·

So doof wie das vielleicht klingen mag. aber bei der Schieflast geht es um die Anschlussleistungen, die auf den Typenschildern der Geräte stehen, nicht darum, was dann unter bestimmten Bedingungen in der Realität passiert.

Darauf hat man ja auch nicht wirklich Einfluss bzw. lässt sich ja auch nicht wirklich verhindern.

Man sollte dennoch bei der Planung und Installation einer Elektroanlage (allgemein, nicht speziell PV) darauf achten große Verbraucher einigermaßen gleichmäßig auf die 3 Phasen aufzuteilen.

Aber hier solltest du dich vielleicht auch mit dem Elektriker deines Vertrauens in Verbindung setzten, der ja dann auch die Anmeldung und Installation der Anlage durch führt.

0 Likes 0 ·
pvler avatar image pvler Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Vielen Dank für die Antworten. Der Lastausgleich auf den Phasen allgemein ist klar. Wollte nur frühzeitig vermeiden, einen Showstopper in der Planung zu haben. Scheint aber wohl nicht der Fall zu sein.
0 Likes 0 ·
becker avatar image
becker answered ·

Beim SMA SBS 5.0 & 6.0 ist es doch das Gleiche.

Der darf im Netzbetrieb max. 4,6kW laden/entladen - egal was die anderen Phasen in Wirklichkeit gerade machen.

Nur im Notstrombetrieb darf er dann 6kW raus hauen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pvler avatar image pvler commented ·

Ja, die beschriebene Kombination wird deshalb so auch funktionieren.

0 Likes 0 ·