pvler asked

Multiplus II 48/5000 in Kombination mit drei phasigem Fronius Symo erlaubt bzgl. 4,6kVA Schieflast?

Hallo,

folgendes System ist geplant: Fronius Symo 8.2-3-M netzparallel. Dazu ein Multiplus II 48/5000 mit Akku und Energy Meter (noch vor dem Fronius). Der Multiplus II 48/5000 selbst kann ja per grid code "Germany: VDE" auf maximal 4,6kVA Schieflast konfiguriert werden und erspricht dann der Freigabe in dem Zertifikat.


Nun die Frage: Funktioniert die Schieflastreduzierung des Multiplus auch inkl. des durch den Multiplus geregelten Fronius als Gesamtsystem? Kann der Multiplus in dieser Kombination an das deutsche Netz gehen?


Vielen Dank schon mal.

Multiplus-IIFronius3 phase
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ich sehe da kein Problem.
Der Fronius ist 3-phasig und verursacht daher keine Schieflast.
Also hast du mit dem 5000er MP-II nur eine Schieflast von 4,39kVA.

Das letzte Wort hat im Grunde aber dein Netzbetreiber, bei dem du die Anlage zunächst anmelden solltest, bevor du anfängst Geräte zu kaufen/zu installieren.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pvler avatar image pvler commented ·
Mal angenommen, der Fromius produziert 2kW auf Jeder Phase:

An L2 und L3 hängen intern Verbraucher von je 2 kW, an L1 nicht.

An L1 hängt aber der MP-II und erzeugt zusätzlich seine 4,6kVA, müsste dann nicht die Schieflast mit L1 überschritten sein?

Gleiches dürfte auch passieren, wenn nur der MP-II einphasig am Netz hängt und Verbräuche auf den Phasen unterschiedlich ausgeprägt sind. Wie ist das genau gelöst? Werden Energiebezüge nicht in die Schieflast eingerechnet, sondern nur die Einspeisungen? Das Beschriebene Setup in dem Zertifikat funktioniert wohl ohne Energy Meter, kann also Verbräuche auf den anderen Phasen gar nicht sehen.


0 Likes 0 ·
Show more comments
becker avatar image
becker answered ·

Beim SMA SBS 5.0 & 6.0 ist es doch das Gleiche.

Der darf im Netzbetrieb max. 4,6kW laden/entladen - egal was die anderen Phasen in Wirklichkeit gerade machen.

Nur im Notstrombetrieb darf er dann 6kW raus hauen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pvler avatar image pvler commented ·

Ja, die beschriebene Kombination wird deshalb so auch funktionieren.

0 Likes 0 ·