question

fring00 avatar image
fring00 asked

Dashboard zeigt bei Überschuss und Einspeisung zum EVU (to Grid) immer 0 kWh an!

Technische Daten: Multiplus 2 GX 3000, Pylontech US5000, EM24, netzparaller Betrieb

Das Dashboard zeigt bei vollem Akku und ständiger Überschusseinspeisung zum EVU (to Grid) immer 0 kWh an!

Kann der EM24 das Problem sein - Schalter steht auf 1?

Hier noch meine Einstellungen:

dashboard-to-grid-1.jpg

dashboard-to-grid-2.jpgdashboard-to-grid-3.jpeg

Multiplus-IIdashboard display
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·

Moin ! Der Schalter "AC gekoppelte Überschusseinspeisung" hat nur in Verbindung mit einem Fronius Symo eine Funktion. Dein Wechselrichter wird nicht gemessen und daher wird auch keine Einspeisung erfasst. Da hilft nur ein weiterer Zähler bzw den AC Wechselrichter sonst wie dem System sichtbar zu machen.

Viele Grüße

Jens

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fring00 avatar image
fring00 answered ·

Hallo Jens

Das klingt logisch.

Ich habe sowieso vor per ET112 meine PV-Anlage einzubinden.

Dann sehe ich die Einspeiseleistung bzw. Energie der PV-Anlage.

Ich habe aber trotzdem ein Verständnisproblem:

Der Multiplus erhält doch alle Verbräuch über den EM24.

Er zeigt mir ja auch den Bezug (From Grid) von Energie an, aber nicht die Einspeisung (To Grid).

Wo liegt mein Denkfehler?

Danke und Grüße

Wolfgang

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Die Einspeisung wird natürlich vom EM 24 erfasst !!!! Wenn der WR nach dem Zähler angeschlossen ist!! Ein zusätzlichsr Zähler ist NUR erforderlich wenn man die WR Leistung erfassen und sichtbar machen will...Und wenn ich Deine Daten sehe......

Du speisst doch auch nichts ein, dann kann doch auch nichts angezeigt werden. Ist Deien PV so klein?

Mir scheint das du den Zähler an der falschen Stelle eingebaut hast...

Reihenfolge wäre : Zähler vom EVU, EM 24 .... und dann Anschluss vom Haus/MP und Solar-WR

12 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Da wäre wohl mal dringend eine Zeichnung/Skizze zu empfehlen ;-)

So haben wir hier schon viele vermeintlich kleine Fehler gefunden.

0 Likes 0 ·
fring00 avatar image fring00 commented ·
Hallo

Man sieht doch im ersten Bild, dass die Batterie über mehrere Stunden voll ist.

Die überschüssige Energie von meiner PV-Anlage, egal ob klein oder groß, kann sich doch nicht in Luft auflösen.

Zudem war ich in der Zeit in Urlaub, ergo der Hausverbrauch sehr gering.

Natürlich habe ich den EM24 an der richtigen Stelle angeschlossen.

Er zeigt ja auch die Bezugswerte vom EVU an.

0 Likes 0 ·