question

seitus avatar image
seitus asked

Problème de découplage d'onduleurs SMA avec Victron Multiplus 2

Bonjour,

Je possède une installation de 14 kWc avec 2 onduleurs SMA Mini Central depuis 10 ans en autoconsommation. Ils sont tous 2 à la norme VDE VFR 2014 et se découplent donc dès que la fréquence du réseau dépasse 50.4 hertz. Depuis la mise en place d’une Multiplus 2 10k , il y a de très fréquents découplages du au passage de fréquence au dessus de 50.4 Hertz qui n'existaient que très rarement auparavant. Le Multiplus 2 est configuré en ESS et les onduleurs sont placés en AC in (Car puissance PV trop importantes).


Ayant accès aux modifications (grid code setting sur VE Config3), y a t’il des petites astuces de réglages pour limiter ce problème et pour éviter de changer mes onduleurs SMA.


Merci pour votre aide.



Capture d'écran 2023-06-11 143159.png

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
jeanmarie avatar image
jeanmarie answered ·

Cette dérive de la fréquence ne peut être imputée au Multiplus, la fréquence est forcément égale à celle du réseau auquel votre installation est raccordée et le multiplus s'y synchronise.

C'est donc votre fournisseur (Enedis ?) qu'il faut interroger mais les seuls cas connus ou la fréquence peut ainsi dériver est quand la zone ou vous êtes est raccordé à un groupe pour des travaux sur les les lignes.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

seitus avatar image
seitus answered ·

Merci pour votre réponse. Pourtant il est très clair que l'installation du Multiplus a aggraver la chose. Alors que les onduleurs sont branchés sur l'AC in, est-il possible que ce dernier essaye de moduler la fréquence pour limiter l'injection réseau quand elle est importante comme si il voulait limiter la production des onduleurs lorsqu'ils dépassent sa capacité d'adsorption ? Merci


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanmarie avatar image
jeanmarie answered ·

Comme écrit plus haut, la fréquence ne peut pas glisser, du moins pas par la volonté du multiplus. Et un glissement de la fréquence réseau au delà de 50.100Hz est aussi exceptionnel de la part d'Enedis.

Les décrochages peuvent aussi être causés par la tension, si >253V pendant 10 minutes les SMA vont aussi décrocher et ça (la tension AC-IN) vous pouvez la voir dans le VRM, quelle est-elle ?

Aussi une autre piste, le cablage a donc été modifié pour l'installation du MP sur votre site, les sections de cables (mini 16²) on bien été conservées entre onduleur et compteur ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

seitus avatar image
seitus answered ·

Voila le résultat. En effet la tension monte au delà de la limite à une reprise mais sur une faible durée. Pour le câblage je suis sur du 16mm² en effet. Par contre j'ai monter les SMA les uns derrière les autres. La sortie de l'un vers la sortie de l'autre, ce dernier allant enfin au réseau. Cela peut-il avoir une importance ? fireshot-capture-004-paurilles-vrm-portal-vrmvictr.png


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.