Hallo Victron Freunde,
ich habe ein Victron mit ESS und PV in Betrieb genommen und möchte mich vergewissern, dass für den Netzausfall alles richtig konfiguriert ist. Daher ein paar Fragen:
Betrifft Faktor 1 Regel:
Folgende Komponenten sind verbaut: ein Multiplus II 48/5000/70-50, einen PV Wechselrichter Fronius Primo 4.0-1 (4kW Peak) auf der AC Out Seite und 3 x Pylontec US3000C (10,5 kW Bruttokapazität).
Der Ladestrom wird ja entweder durch den Multiplus oder das ESS begrenzt (Kleinerer Wert)
Für den Multiplus ermittele ich 70A*52V= 3640W
Für die Pylontech 3,2V*16*80A*3=3840W
Demnach würde ich die Wechselrichterleitung des Fronius auf 3600W begrenzen. Stimmt die Rechnung?
Verständnisfrage: Kann das ESS auch bei 100% Ladezustand kurzzeitig bei Netzausfall die überschüssige Energie aufnehmen? Wie lange dauert der Regelprozess über die Frequenzanhebung.
Ich habe mich heute getraut, bei 95% Akkukapazität das Netz wegzuschlalten und bin in den Notstrombetrieb gegangen. Die Frequenzanhebung hat auch funktioniert und die Leistung des Fronius langsam abgeregelt.
Was mich wundert, ist die harte Freigabe im VRM Portal. Dort springt die CCL Limit Kurve von 111A auf 44,4 und dann auf 0. In einigen Foren habe ich diese Kurve weicher gesehen. Macht es Sinn, diese anzupassen? Wenn ja: Wie?
Danke für Eure Unterstützung!. LG, Tim