Bonjour,
Nous avons une installation PV représenté sur le Schéma unifilaire monophasé FRONIUS et VICTRON color control batterie BYD connecté reseau.pdf
Son fonctionnement normal est tel que représenté sur le schéma, inverseur en position 1 pour un connecté pour injection du surplus au réseau.
En AC2, un générateur diésel 5kW (voir FT: DOC_02GE_IMER_ACCESS_5500XL_FR.pdf)
Puis les capture d'écran : VE CONFIG.png Capture d’écran 2023-05-30 101958.pngCapture d’écran 2023-05-30 102045.pngCapture d’écran 2023-05-30 102124.pngCapture d’écran 2023-05-30 102203.pngCapture d’écran 2023-05-30 102238.pngColor control.png
L'utilisation du générateur (démarrage manuel avec la corde) se fera lorsqu'il y a coupure du réseau elec + capacité faible batterie + peu de soleil.
Lorsque j’allume le groupe électrogène, celui-ci envoie bien du 230V en AC IN 2, mais pas d’intensité (pince ampèremétrique) au bout de quelques secondes on entend les relais du Quattro claquer et au même moment l’Inter différentiel 30mA du groupe électrogène disjoncte.
J’ai effectué le test avec une autre charge, cela fonctionne.
J’ai effectué les tests en débranchant la terre cela disjoncte
J’ai effectué le test en Coupant les batteries, cela ne disjoncte pas (mais pas de demande de charge je suppose)
J’ai l’impression que lorsque le Victron commence à demander la charge cela disjoncte, pour effectuer ces différents tests, j’ai coupé l’alimentation en AC IN1, ainsi que le MPTT et le Fronius afin de ne charger les batteries qu’avec le G.E.
Un lien avec le mode back-up du Victron ( MALT du Neutre) est-il possible ?
Merci d'avance pour votre aide.
John