question

mb4331 avatar image
mb4331 asked

Sollwert Netz / Grid Setpoint sinnvolle Einstellung

Hallo zusammen,

nachdem ich gestern meinen Akku in Betrieb genommen ist mir heute morgen aufgefallen, dass ich trotz PV-Überschuss immer einen kleinen Netzbezug habe (ca. 50W).

Die dafür zuständige Einstellung (Sollwert Netz / Grid Setpoint) habe ich nach einiger Recherche gefunden.

Nun die Frage:
Welcher Wert macht an dieser Stelle Sinn?
Natürlich möchte ich so wenig wie irgendwie möglich aus dem Netz beziehen wenn eigentlich Überschuss vorhanden wäre.

Meine Konfi:
PV: 15,4kWp (AC-seitiger SMA Wechselrichter)
1x 5000er Multiplus 2 (netzparallel)
EM540 Grid Meter
Akku mit 14kWh

ESSEnergy Meter
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Wenn du eingespeisten Überschuss vergütet bekommst, setz das auf 0W.

8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Oder sogar ein wenig ins negative.

-50W z.B.

0 Likes 0 ·
Show more comments
jochen-steini avatar image
jochen-steini answered ·

Habe auch -50 Watt eingestellt. Dadurch dass der EM24 nicht so schnell nachregeln kann, - was aber völlig normal ist - habe ich am Tag ca. 0,3 - 0,5 KW Netzbezug.

Es laufen auch größere Stromfressee wie Waschmaschine, Trockner oder meine großen Holzbearbeitungsmaschinen an.


Für mich super.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.