Hallo zusammen,
ich benötige Unterstützung um mich in die Thematik Inselanlage einzuarbeiten.
Ich würde gerne eine wirkliche Inselanlage mit
3 x Multiplus 5000
24 x Solarpanele á 530 Wp
3 x US 3000 C
aufbauen.
Meine bisherigen Recherchen haben diesen Aufbau ergeben. Ich hoffe er ist einigermaßen verständlich.
Laut dem MPPT-Rechner muss ich 4 Panele in Reihe verschalten und 2 Reihen an den
SmartSolar MPPT 250/70 parallel anschließen. Das ist noch verständlich.
Bei den Rechner wird dann 106% überdimensioniert angezeigt - und damit kann ich so recht nichts anfangen. Welcher Bereich ist gut, und was passiert wenn er nicht gut ist?
SmartSolar MPPT 250/70 MC4 VE.Can Article number: SCC125070521 Connector: MC4 • Bluetooth Max. input voltage: 250 V Max. PV voltage @ min. temperature: 219.5 V Min. input voltage @ MPP: 49 V Min. PV voltage @ max. temperature: 136.4 V Max. output current: 70 A Max. current @ MPP min. temp.: 70 A Max. current @ MPP max. temp.: 70 A String 1 Module custom Series 4 Parallel 2 Min temperature [°C] -15 Max temperature [°C] 70 System voltage [V] 48 Power [Wp] 530 Voc [V] 49.35 Isc [A] 13.71 Vmpp [V] 40.71 Impp [A] 13.02 V temp. coeff. [%/°C] -0.28 I temp. coeff. [%/°C] 0.048
Das System muss 3 Phasig aufgeteilt werden, daher 3x der MP 5000. Zudem soll ein Speicher von Pylontech verbaut werden. Die Größe soll bei 9 - 13 kW sein.
Ist die Konfiguration tragfähig? Hat jemand eine ähnliche Konfiguration?
VG