question

24vnorm avatar image
24vnorm asked

ESS spinnt: EM24 - nicht erkannt = MP2 auf durchleiten & MPPT's laden nicht mehr

Moin zusammen


Seit heut früh ab 5:00Uhr habe ich laut Portal in der erweiterten Ansicht und in der Remote-Konsole masive Verbindungsabbrüche (ca. 75% der Zeit) zum EM24.

In der erweiterten Ansicht sieht man die Lücken und auf der Remote-Konsole steht hinter dem EM24 "nicht verbunden" und ganz unten im Menü dementsprechend "Geräte entfernen".

Der EM24 ist per ZigBee mit dem Cerbo verbunden und funktionierte nach anfänglichen Schwierigkeiten nun Monate lange ganz gut, zumindest konnte ich keine Verbindungsprobleme mehr feststellen.

Seit heut geht fast garnichts mehr, obwohl sich nichts verändert hat.


Viel problematischer finde ich an dieser Tatsache allerdings das Verhalten des gesamten Systems.

Der MP2 steht auf durchleiten, obwohl der Speicher noch über 90% hat und versorgt somit alles am ACout über Netzstrom und die MPPT's laden den Speicher nicht mehr.


Ein für mich nicht nachvollziehbares Verhalten.

Alles am ACout kann doch trotzdem über den Wechselrichter versorgt werden und

die Laderegler weiter den Speicher ganz normal laden.

Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht, auch wenn Spannung am ACin vorhanden ist und das System nur nicht weiß, welche Ströme am EM24 fließen.


Ist so etwas bekannt oder ist das nur wieder ein kleines Problemchen des Systems?


MfG


Edit:

- ein Neustart des System brachte keine Besserung

- alle Geräte getrennt und neu verbunden auch nicht

- am GX bei der Gelegenheit gleich mal von 2.93 auf 2.94 aktualisiert, hatte natürlich keine Auswirkung

- nun werde ich die Antennen der ZigBee's probehalber verlängern und näher zusammenbringen, um Empfangsprobleme auszuschließen


rm.jpg

portal.jpg

em24
rm.jpg (46.1 KiB)
portal.jpg (90.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Das umschalten auf "Durchleiten" ist normal und eine Forderung.

Wenn die Kommunikation mit den EnFluRi abbricht, darf das System den Speicher nicht mehr Laden/Entladen.

Du kannst vorübergehend bei den ESS Einstellungen im GX Gerät die Netzmessung auf "Wechselrichter/Ladegerät" umstellen, so kannst du den Speicher zumindest noch für den AC Out nutzen.


Da steht was von Lichtmaschine, ist die Anlage in einem Fahrzeug?
Da ist eine ESS Konfiguration sowieso nicht zulässig!

13 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

24vnorm avatar image 24vnorm commented ·

Also eine provisorische Verlängerung und Annäherung der beiden Antennen brachte auch keine Änderung/Verbesserung.

Sporadisch kommt es immer mal wieder kurz zu einer Verbindung und alles scheint zu funktionieren, nur eben kurz.


Nein, die Anlage ist in keinem Fahrzeug. Da ich ein 24V-System habe, ist eine Lichtmaschine mein "Generator" und ein Smart-Shunt (dessen Anzeigename entsprechend Lichtmaschine ist) zum messen. Dieser bzw. ein zweiter Shunt im System wird aber noch immer nicht korrekt unterstützt / dargestellt / verrechnet.


Ich werde die Einstellung Netzmessung gleich mal ändern und testen.

Nur wie kann ich das eigentliche Problem finden oder eingrenzen?


Was mir noch auffiel:

Bis gestern hatte ich im Portal in der Geräteliste immer noch einen nicht vorhanden Tank anstatt des EM24. Seit heute, ist dieser Tank nicht mehr in der Geräteliste und der EM24 wird wieder angezeigt.

Ich glaube zwar nicht, das dies im Zusammenhang mit meinem Problem steht, aber ein komischer Zufall ist das schon...

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange 24vnorm commented ·
Hast du eventuell ein WLAN in der Nähe , welches heute morgen einen Kanalwechsel vollzogen hat.

Eventuell überschneidet sich ja etwas.

Kommunizieren die beide Zigbee Komponenten eigentlich direkt miteinander oder nutzen sie ein vorhandenes WLAN ?

Da bin ich ehrlich gesagt nicht auf dem Laufenden.

0 Likes 0 ·
Show more comments
24vnorm avatar image 24vnorm commented ·
Mal anders gefragt, wenn das Netz ausfällt, der EM24 (und der ZigBee) nicht mehr arbeitet, somit die Verbindung abbricht, funktioniert dann die Versorgung der Lasten am ACout und das Laden des Speichers über die MPPT's trotzdem?


Sonst wäre die Versorgung "kritscher Lasten" bei einem Stromausfall ja hinfällig...

Was macht dann den Unterschied, das dann gleichzeitig am ACin auch keine Spannung anliegt?

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange 24vnorm commented ·
Für den OffGrid Betrieb benötigst du ja keinen Zähler, Netz und ESS sind ja dann hinfällig.

Der Multi geht dann ja in den reinen Inverterbetrieb und schaltet nur das Erdungsrelais für Ac Out mit dazu.

0 Likes 0 ·