question

Heiner Kretzer avatar image
Heiner Kretzer asked

Empfehlung für Smartmeter für ESS 3 Phasenkompensation

Ich betreibe einen Multiplus 2 GX und möchte über das ESS die 3 Phasenkompensation nutzen. Der Schaltschrank (incl. Smartmeter und Stromzähler) ist vom Multi ca. 5 m (Kabellänge) entfernt.

Welcher Smartmeter sollte eingebuat werden?

EM24 Ethernet oder RS485

oder ET340

oder EM540

Energy Meter
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Als Netzsensor immer EM24, EM540 oder ABB B24.
Beim EM24 die Ethernet Version nur nehmen, wenn es absolut unmöglich ist, eine Leitung für RS485 zu verlegen.

Den ET340 nur zum erfassen von Erzeugern wie PV-Anlagen oder BHKW nutzen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Heiner Kretzer avatar image
Heiner Kretzer answered ·

Besten Dank für die schnelle Antwort

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.