question

micha854 avatar image
micha854 asked

Multiplus 2 meldet niedrige Batteriespannung

Hallo zusammen!


Unsere Anlage besteht aus zwei Multiplussen 2 5000er die als 2 split phase betrieben wird.

Dazu haben wir 4x pylontech us2000 und einen DIY Akku aus 15x 200Ah Zellen mit einem Daly 250A BMS


Probleme macht der DIY Akku! Das BMS ist eingestellt auf:


Zellschutz MAX: 3,65V

Zellschutz MIN: 2,80V

Überspannung: 53,2V

Unterspannung: 45V

Entladestrom: 150A

Ladestrom: 100A


Der Multiplus meldet regelmäßig "Batteriespannung niedrig"! Heute morgen um 00:38 Uhr als jemand Duschen war (Durchlauferhitzer) wurde gemeldet 40,82V


Maximale Entladung sind meist um die 200A

stabile 100A von den pylontechs und 80-100A von dem DIY Akku

Dabei kommt der DIY noch nicht mal an seine grenzen, da mit 1C angegeben wäre eine Entladung mit 200A problemlos möglich.


Das Daly schaltet hier wohl ab mit der Begründung "Überstrom"....


Ich weiß langsam nicht mehr weiter wo das Problem ist. Hat hier jemand Rat?

Multiplus-IIBMSdiy
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

2 unterschiedliche BMS . das wird schwierig .. wie angeschlossen ??

Wie parametriert??

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

micha854 avatar image
micha854 answered ·

moin holger!


die parameter vom daly hatte ich schon im beitrag mitgeteilt.

angeschlossen sind beide akkus getrennt parallel jeweils mit 200A abgesichert

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.