Hallo zusammen,
ich habe eine Frage an die Seplos BMS Eigner, welche auch aktiv den Überschuss (excess DC feed-in) einspeisen. Bekannterweise wird CVL anhand des OVP (Total_overvoltage-protection) Wertes (Seplos) definiert. Sobald nun der Batterie SOC nahe der 100% ist, erhöhen die MPPT die Spannung um 0,4Volt um die MP2 zum Einspeisen zu überreden. Nun nehmen die MPPT Fahrt auf und bringen neben der Einspeisung nochmal richtig Strom in die Batterie bis OVP erreicht ist und das BMS trennt. Gleichzeitig wird dem Victron System jetzt ein BMS Alarm signalisiert "Spannung zu hoch". Dies lässt leider auch die Einspeisung nun beenden. Sobald die Batteriespannung dann wieder unter den OVP recovery Wert fällt, scheint sich das BMS wieder zu verbinden und die Geschichte beginnt von vorn. Das alles geschieht etwa im 20sec Takt.
Kennt ihr das Verhalten? Wie habt ihr das Problem gelöst?
Hier meine Seplos settings:
Monomer high voltage alarm - 3.5
Monomer high pressure recovery - 3.45
Monomer overvoltage protection - 3.6
Monomer overvoltage recovery - 3.57
Total pressure high pressure alarm - 55.2
Total pressure and high pressure recovery - 54.8
Total_voltage overvoltage protection - 56.5
Total pressure overpressure recovery - 56.0
System besteht aus:
2x Seplos Mason 280
3x MP2 5000
2x RS450/100
1x MPPT 150/35
1x MPPT 250/60
Venus Rasperry
Danke für eure Hinweise.