Probléme de charge PYLONTECH

Bonjour,

J'ai un système avec un Multiplus II 5000, un FRONIUS Primo 3 avec 4 batteries PYLONTECH US 2OOO.

Depuis un certain temps le pourcentage de charge des batteires ne passe plus les 47 %.

Cela vient il d'un problème de paramétrage ?

Merci pour vos retours.

Pylontech
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

10 Answers
lsgv avatar image
lsgv answered ·

Quelle est la tension aux bornes de la batterie? Dans Settings/System setup/Battery monitor qu’avez vous configuré et que rapporte le système?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

bonjour

c'est soit un problème de paramétrage, soit un problème de chute de tension dans le système !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

marty avatar image
marty answered ·

Voici les paramétres:

tension absorption 52V

Tension float 51V

Coupures dynamique 46V partout.

Contrôleur de batterie Pylontech.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lsgv avatar image
lsgv answered ·

Avez-vous suivi à la lettre totes les étapes de https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom y compris la configuration DVCC?

Dans votre configuration CCGX or CerboGX qu'avez-vous sélectionné comme moniteur de batterie? 1684760046759.png


1684760046759.png (143.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lsgv avatar image
lsgv answered ·

Je présume aussi que vos batteries sont connectées en parallèle, il y une batterie maîtresse qui est celle connectée au CCGX par CAN-bus? La best practice est que ce soit le BMS da la batterie qui rapporte le SOC alors si vous avez un problème de SOC c'est là qu'il faudrait regarder.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

marty avatar image marty commented ·
Oui les batteries sont bien connectées en série avec la batterie maitre au CAN-Bus.
0 Likes 0 ·
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

dans dvcc comment est le scs ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

marty avatar image
marty answered ·

Le contrôleur sélectionné est bien Pylontech. Le SCS est désactivé.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

dans le gx quel est la tension indiquée dans le multiplus et quel est la tension indiquée dans la batterie ?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

marty avatar image marty commented ·
tension Multiplus 52,4V

tension batterie 50,5V


0 Likes 0 ·
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ♦ marty commented ·

donc le problème est la !

Vous ne pouvez pas avoir 2v de chute de tension et comme le bms demande 52.4 max, le multiplus se cale a cette tension !

Vérifier vos câbles, vos protections et vos sertissages !

0 Likes 0 ·
dayandnight avatar image
dayandnight answered ·

La valeur SOC de 47% correspond-elle aux valeurs affichées par la LED sur les batteries Pylontech ? Photo? Pouvez-vous vérifier les batteries avec le logiciel Pylontech ? Câble de communication USB disponible ?

Quelles batteries Pylontech avez-vous ? US2000B ? US2000C

Avec quel câble la batterie principale est-elle connectée au Multiplus ?

Si les affichages LED sur les batteries correspondent à peu près à la valeur SOC « Victron » et que le Fronius continue à charger les batteries, la valeur d'énergie stockée doit augmenter ! Plus de SOC ! Plus de LED vertes ! Si non - la question est pourquoi pas? Le Fronius charge-t-il réellement les batteries ? Les valeurs mesurées seraient utiles pour l'évaluation! Ou le Fronius est-il éventuellement limité par un autre effet ?

"Le SCS est désactivé." - Excusez-moi, qu'est-ce que cela signifie en anglais s'il vous plaît. Je n'ai pas d'installation Victron francophone et ne connais donc pas les abréviations en français. Pour que les utilisateurs "internationaux" puissent aider, je recommanderais l'anglais !

J'ai besoin d'informations de plus en plus précises et de préférence de photos et de captures d'écran du système pour avoir une impression plus détaillée. Donc, pour moi, il s'agit simplement de lire du marc de café et de regarder la boule de cristal.

Je pourrais aussi imaginer un problème dans une seule batterie Pylontech. J'ai un Pylontech US2000B qui mesure en interne les valeurs de courant de charge/décharge de manière incorrecte et sur cette base transmet un SOC incorrect au monde extérieur.

Servus - DayAndNight

Texte traduit avec google traducteur

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

scs en francais c'est scs en anglais, c'est une des fonctions du dvcc !

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dayandnight avatar image dayandnight commented ·

Merci!

dvcc.jpg

Ensuite, les paramètres DVCC devraient probablement ressembler à ceci !

Servus DayAndNight

1 Like 1 ·