bonjour
il faudrait un peu plus d'information car la difficile de vous répondre !
Bonjour
que dit le VEBus state dans les graphiques avancés du vrm ?
Bonjour, je relance ce post car j'ai le même problème. Multiplus 2 48/3000 avec mppt 150/60 et 2 batteries pylontech us2000. Si vous avez des pistes pour résoudre le problème je suis preneur, merci.
c'est normal, vous ne verrez jamais l'état float sauf en cas de perte de com !
c'est la batterie qui impose son protocole et le multiplus est en control extern !