Moin!
Habe eine Halbinsel gebaut, die aus meiner Sicht OK ist, aber da bleibt eine Unsicherheit, vielleicht ist ja jemand so nett und checkt meine mit Connect erstellte Konfi.
Die Anlage besteht aus 4 KW Pannels, einer Easysolar II und 7 KWh Pylontech Akkus. Auf Förderung und Anmeldung beim Versorger habe ich wegen der überbordenden Bürokratie verzichtet. Stattdessen wurde ein Teilnetz des Hauses isoliert / gerennt und das Ladegerät des Multi mit einem CEE Stecker zum Hausnetz versehen.
Ziel war, eine Grundversorgung sicherzustellen und dabei Strom zu sparen. Daher ist das Ganze mit dem Ziel konfiguriert, dass nur bei zu weiter Entladung der Akkus ein Nachladen vom Netz zugeschaltet wird.
Abweichend von der Grundeinstellung habe ich dazu folgendes eingestellt.
- AC1 Eingang : nur verbinden wenn SOC unter 30% und trennen wenn bulk fertig- Notversorgung vom Grid wenn zu wenig Sonne
- Eingangsstrom von 32 auf max 4 A reduziert - das reicht für meine Verbraucher, mehr vom teuren Strom muss nicht sein.
- power assist -aus
- AES Modus ein - ich habe kritische Verbraucher (Raspi etc)
- Erdungsrelais deaktiviert - habe alles sauber mit L und N bipolar aufgebaut und abgesichert und PE durchgängig verbunden.
Unklar ist mir die Behandlung der Batterie resp. des BMS, es scheint so, dass da viele Einstellungen vorhanden sind (z.B. unter Ladegerät) die dann aber unwirksam sind
Beispiel Absorptions- und Ladespannung über 55 Volt, aber Batterie nie über 52,3
Für weiter Interssierte habe ich die vcsf-Datei als zip beigefügt.
Über die Klärung von Fehlern oder Irrtümern würde ich mich freuen.victronhelmut.zip