Smart SmartSolar 100/30 Problem

b9b17112-f4af-4014-b4b1-802462c7dd7e.pngHi Leute, ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass der Laderegler teilweise zu hohe Spannungen misst. Das hat zur Folge, dass er ständig das Laden unterbricht und anstatt der voreingestellten 2 Stunden Absorptionszeit, etwa 3 oder auch 4 Stunden in der Absorptionsphase ist. Ich habe an meiner Anlage auch ein BMV und ein Batterie Sense dran. Die messen richtig. Der LiFePo4 Akku ist zu dem Zeitpunkt etwa auf 60% geladen.

Teilweise werden urplötzlich Spannungen oberhalb von 29V gemessen und nach kurzer Dauer fällt die Spannung plötzlich auf 25V ab.

Kennt jemand das Problem? Ist vielleicht der Laderegler defekt?

Der Akku kann Max. 100A Ladestrom. Das tritt eigentlich aber nur auf wenn der Ladestrom über 19A erreicht.

2c8bcab8-153d-475f-a895-ed6f5c9f7732.png

023a6ff5-577c-4932-b0e7-822bcb7eff54.png

Vielen Dank für Eure Hilfe.

VG

smart solar set-up help
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

8 Answers
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

Hast du denn auch Verbraucher angeschlossen?

11 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lha avatar image lha commented ·
Ich habe eine WR EVT300S dran. Der fängt an zu entladen wenn der Akku voll ist. Also ich mache so eine Nachteinspeisung. Sonst hängt nichts dran.
0 Likes 0 ·
Show more comments
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Was für Solar Module hast Du denn daran?? und wie viele?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lha avatar image
lha answered ·
2 Stück Trina Vertex S 400 WP.
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Auf dem ersten bild sieht man, das auf ein mal kein Strom mehr abgenommen wird. Dadurch geht die Spannung hoch, und wird danach Stufenweise reduziert.
Ich tippe mal darauf das das BMS des Akkus den Akku trennt und nach kurzer Zeit wieder anschaltet.
Schau mal in den Einstellungen des BMS nach, hat eine Zelle vielleicht schon zu hohe Spannung?
Ist der Akku vielleicht neu? Wurden die Zellen Top-ballanciert?
Welches BMS wird verwendet?

Die Ausgleichsdauer würde ich noch auf 0 setzen, sollte aber wegen dem Ausgleichsstrom von 0% eh deaktiviert sein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lha avatar image
lha answered ·

Ich habe mir auch schon überlegt ob es das BMS ist. Eigentlich sollte der Akku mit max. 100A beladen werden können. Empfohlen sind 20A. Das taucht schon bei 19A auf. Leider ist das BMS integriert und ich habe darauf keinen Zugriff. Der Akku 24V bestehend aus 2x 12V in Reihe ist seit November letzten Jahres in Betrieb. Interessant ist, dass weder das BMV oder Smart Batterie Sense diese Peaks aufzeichnet. Da bleibt die Spannung zum gleichen Zeitpunkt nahezu identisch. Könnte es nicht doch der Laderegler sein?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Hast du mal ein Bluetooth netzwerk versucht LR und Batt Sense ? dann sollte der LR seine Spannung vom Sense bekommen.

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lha avatar image lha commented ·

Ja sind im Netzwerk, aber der LR bekommt nur die Temperatur vom Batterie Sense.

0 Likes 0 ·
timoschwab avatar image timoschwab lha commented ·
warum nur temp und nicht die spannung ?
0 Likes 0 ·
lha avatar image lha timoschwab commented ·
Weis ich nicht. Habe ich noch nie hinterfragt. Ich habe bisher nur den Temperaturwert für das Laden und Entladen gebraucht.
0 Likes 0 ·
lha avatar image lha timoschwab commented ·
Der BMV 712 ist auch im Netzwerk, aber auch der liefert die Spannung nicht an den LR.
0 Likes 0 ·
lha avatar image lha lha commented ·
Ja macht er. Ich hab das noch mal nachgeschaut. Wenn ich den LR aus dem Netzwerk nehme sieht man die Spannungspeaks dann auch in der Übersicht in der App. Komisch ist halt, dass der LR dann trotzdem über die eigene Spannung abschaltet. Ist vielleicht aber auch eine Sicherheitsfunktion. Ich habe mir jetzt mal einen neuen LR zum Tausch bestellt und werde berichten.
0 Likes 0 ·
timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Hast du im cerbo SVS gemeinsamer Spannungssensor an ? Steht bei DVCC.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lha avatar image
lha answered ·

Hallo zusammen, wollte hier mal kurz ein Update zum Problem posten. Es war tatsächlich der Sicherungsautomat der mir ständig den Strom kappte. Er löste zwar nicht aus aber unterbrach ständig ab 20A. Das führte dann zu den Spannungsspitzen. Der LR kann ja nicht so schnell regeln. Danke für Eure Unterstützung.

VG✌️