ESS - welcher Wert bestimmt wann MP2 auf Ladung schaltet obwohl min SOC noch nicht erreicht ist?

Hallo, bei Voreinstellung im VRM min SOC 5% ohne BatteryLife wird nur bis 14% entladen, dann springt bei 51,6 V kurzfristig der MP2 auf Laden um pumpt ein paar Watt rein und schaltet wieder auf entladen. Das Spiel wiederholt sich dann. Schaltet man auf externe Steuerung zeigt VRM im Batterymonitor #ESS1: SOC niedrig und ESS2: BatteryLife ist aktiv.

Ich nehme an die ESS-Meldungen bei "externer Steuerung" werden generiert da im ESS andere Werte hinterlegt sind als die externe Steuerung, kann ja eigentlich nur das BatterieBMS sein, vorgibt.

Dann muss ich doch aber im ESS Assistenten einen Wert finden der die tatsächliche Entladetiefe steuert. Und da findet sich nichts was zu den 51,6V passt.

(Bilder bei SOC 0%) macht aber keinen Unterschied auf das Regelverhalten.

ess-meldung-bei-ext-steuerung.jpg


ess-soc-0-externe-steuerung.jpg


ess-soc-0-ohne-batterylife.jpg


veconfig-zusammenfassung.jpg

ess effizienz
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
maha avatar image
maha answered ·

Was hast du in VE.Configure unter "Inverter" und "Charger" eingestellt?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stromhamster avatar image stromhamster commented ·

aktuelle Einstellung

10052023-inverter.jpg

10052023-ladegera.jpg

0 Likes 0 ·
ojack avatar image
ojack answered ·

Wenn ESS#2 angezeigt wird, dann ist Batterylife wohl doch aktiv.

Ist es im ESS Menü deaktiviert?

9 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stromhamster avatar image stromhamster commented ·

Im VRM ESS-Menue auf "Optimiert ohne BatteryLIfe".

Schaltet ich dort auf "Externe Steuerung" deaktiviert er den MPPT.

Im VRM steht dann auf ext Steuerung, am Cerbo Display auf DURCHLEITEN.

KEIN Unterspannungsalarm aktiv, weder im MP2 noch im BatteryMonitor Untermenue

10052023-externe-steuerung.jpg

0 Likes 0 ·
Show more comments
martinrenneke avatar image
martinrenneke answered ·

Hallo @Matthias Lange - DE . Ich möchte mich dieser Frage anschließen. Bei mir ein ähnliches Verhalten. Bei etwa 10% SoC startet das ESS einen Ladevorgang von etwa 30 Minuten. Ich will das nicht. Ich benötige keine Reserve-Energie, da ich den Victron nicht verwenden will, um bei einem Stromausfall die Spannungsversorgung aufrecht zu halten. Wie wird das Verhalten bei einem Netzausfall konfiguriert und wie hängen diese Einstellungen mit dem ESS zusammen. Ggf. dazu bitten einen Link auf die Dokumentation verlinken. Vielen Dank für die potentielle Hilfe und Grüße aus Hamburg.

In der ESS Dokumentation gibt es 2 Triggerbedigungen für dieses Verhalten:

• When the battery voltage has fallen below Dynamic cut-off

• A Low-cell signal from the VE.Bus BMS

Auf dem VE Bus BMS gibt es kein Low-Cell signal --- Nicht mal ein Low Battery Signal. Das Verhalten kann bei 50V auftreten oder aber bei 49V.

Battery System: LiFePo4 Other type BMS (connected via CAN bus)

Capacity: 200 Ah

Sustain Voltage: 43.5 V

Dynamic Cut Off: 45.00 V --- 44.5 V --- 44.0 V --- 43.5 V

Restart Offset: 1.2 V

PV Inverter on the AC output of the Multi / NO

Das Discharge Limit des BMS liegt bei 44.8 V und wird so auch vom Cerbo GX ausgelesen (in Excel Download angezeigt)