Ist es generell möglich den Multiplus2/3000 mit 4 x Pylontech US2000 zu betreiben?

Ist es generell möglich den Multiplus2/3000 mit 4 x Pylontech US2000 zu betreiben? in der Dokumentation

"Victron & Pylontech US2000B and Phantom-S" habe ich zum MP2/3000 folgendes gefunden.

Anzahl der Pylontech Module 2 x US2000 und bei dem MP2/5000 4 x US2000

Nun habe ich 4 x US2000 und nur einen MP2/3000 klappt das generell? Geladen wird die Batt. DC mit 4 x MPPT150/35.

Könnte man 2 x MP2/3000 nutzen und diese ggfs. auf 2 Phasen verteilen?

Danke fürs Feedback, Jojany


Multiplus-IIPylontech
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Warum soll das nicht klappen?
Da wird die empfohlene Mindestanzahl beschrieben, nicht das maximum.

Du kannst da auch 16 (mit LV-Hub auch noch mehr) anschließen.

Auch 2 MP auf 2 Phasen ist möglich musst nur mit deinem Netzbetreiber klären, ob er das akzeptiert oder ob er nur 1-phasig oder 3-phasig akzeptiert.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jojany avatar image
jojany answered ·

Hallo Matthias, ok, letztlich dachte ich an den max. Ladestrom den der MP2/3000 liefern kann oder müßte um im Winter die Pylontech's nachzuladen. Aber für den Erhaltungszustand der Batt. wird er das sicher schaffen. Vielen Dank für deine rasche Antwort. Gruß Jojany