Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, komme nicht weiter und brauche mal Hilfe. Ich habe bereits mehrere 3-Phasen Anlagen und auch 1-Phasige Anlagen umgesetzt bzw. betreut um zu unterstützen.
Jetzt habe ich je 2 Stück Multiplus 5000 pro Phase installiert und Konfiguriert. Also in Summe 6 Stück Multiplus 5000. Hier mal die kurze Aufzählung der Komponenten.
- 6 Stück Multiplus 5000 (2 je Phase)
- alle separat abgesichert
- Cerbo GX
- EM24 (Elgris Smart Meter)
- Phasenlage zu AC-IN Multiplus passt
- 1000A Smart Shunt
- DC Leitungen je Phase gleich lang
- DC Leitungen je Batterie (18S) sind gleich lang. Batterie BMS ohne Kommunikation mit Cerbo.
- AC-IN Leitungen sind je Phase gleich lang
- AC-OUT2 Leitungen sind je Phase gleich lang, wobei AC-Out bisher noch garnicht in Betrieb ist
- DVCC Ladespannung begrenzt
- Einstellungen Ladegerät auf allen gleich und auch richtig
- ESS Assistent auf alle Geräte geladen inkl. der richtigen Einstellungen
- VE.Bus System config verwendet
Problemstellung:
Das Entladen um Netzbezug zu verhindern funktioniert, ABER:
Beim PV Überschuss laden werden immer ca. 2...2,5kW mehr in die Batterie geladen als nötig (Netz Sollwert z.B. 250Watt). Die Regelung schwingt teilweise extrem hin und her. Von 10kW laden auf 2kW laden (oder sogar einspeisen) um direkt wieder auf 15kW laden zu gehen.
Der Ladestrom wird zwar bei den eingestellten 62Volt reduziert, bleibt danach aber bei ca. 20A stehen. Somit geht die Spannung immer weiter Richtung 65Volt.
Auffälligkeiten beim DC-Strom der Multiplus:
- beim entladen sind alle 6 Stromstärken gleich (+/- 2A). Egal bei welcher Leistung.
- Beispiel:
- L1-3 Master = 15A, L1-3 Slave = 15A
- L1-3 Master = 55A, L1-3 Slave = 55A
- beim beladen ist der DC Strom der Master Geräte (egal welche Phase) immer ca. 10-12Ampere niedriger als bei den Slave Geräten. Egal bei welcher Leistung. Diese 10-12A entsprechen bei 60Volt ca. 2kW. Was der Zuviel aus dem Netz entnommenen Leistung entspricht.
- Beispiel:
- L1-3 Master = 15A, L1-3 Slave = 25A
- L1-3 Master = 55A, L1-3 Slave = 65A
Ich habe echt kein Idee mehr woran es liegen könnte. Ich glaube mittlerweile an einen Bug in der aktuellen Firmware. Aber vielleicht sitzt der Fehler auch nur 50cm vom Bildschirm entfernt.
Schönen Gruß Sven