Hola, buenas, tengo pensado en mi nave instalar un victron de 5000VA, 48V. Dos reguladores Victron de 250V/100A cada uno de los cuales conectados a 10 placas Jasolar 450Wp , irán 2 strings de 5 placas en serie a cada regulador, porque son dos orientaciones diferentes en la cubierta).
Por favor, según vuestra experiencia, ¿qué protecciones me recomendais? y ¿tengo que proteger los dos polos de cada circuito?
En principio, he calculado con los datos de los equipos y me salen la siguientes protecciones:
- Circuito Paneles - regulador : un fusible cilíndrico de 15A por cada string (¿los dos polos, + y -?)
- Circuito Regulador- batería : un fusible cilíndro de 100A por cada strings (¿los dos polos, + y -?)
- Circuito inversor- batería: un fusible de cuchilla NH-00 de 160A en el polo positivo.
¡como veis estas protecciones?
gracias de antemano por vuestro apoyo.
Un saludo