bonjour je vois des limites de courant de charge et de décharge DCL dans le BMS Pylontech sont elles prioritaires (on dirait qu'elles sont en lecture seule) sur les limites que je peux indiquer dans le DVCC ?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
bonjour je vois des limites de courant de charge et de décharge DCL dans le BMS Pylontech sont elles prioritaires (on dirait qu'elles sont en lecture seule) sur les limites que je peux indiquer dans le DVCC ?
et si vous me confirmez que c'est le BMS qui gère tout à ce niveau là sans tenir compte des règlages extérieur est il normal de permettre 160 A de courant de décharge (j'ai 2 batteries) ce qui me semble énorme
Bonjour,
Oui elles sont bien en lecture seule, puisque les valeurs sont fournies par le BMS :
- A priori vous avez 2 x US5000 -> cela correspond à 80A x2 (*).
- Le lithium encaisse de forts courant, d'où ces valeurs importantes.
- Vous constaterez que les courants maxi changent en fonction du % du SOC.
-> A priori RAS...
(*) Pour info, les courants nominaux de la gamme Pylontech :
- US2000 -> 25A
- US3000 -> 37A
- US5000 -> 80A
Bonjour
Oui comme déjà dit, ces valeurs maximales sont prioritaires. Il est toujours possible dans dvcc de définir une valeur inférieure, par contre. Si votre système ne charge pas, n'avez vous pas défini la valeur du courant à une valeur très faible dans dvcc ?
Sinon il faudrait nous en dire plus pour qu'on puisse vous aider... Quels appareils composent le système, etc