Victron 3-Phasen System mit "Balkonkraftwerk" erweitern

Hallo, Ich würde ein Victron 3 Phasen System MP48/3000 erweitern wollen mit Mikrowechselrichtern auf einer oder zwei Phasen ( je 800-1000Wp) auf der AC-Out Seite vom Multiplus. Muss hierbei etwas beachtet werden bei der integration oder kann einfach angeschlossen werden? Zusäzlich habe ich eine Rückspeisebegrenzung. Ist hierbei was zu beachten mit den Zusätzlichen Mikrowechselrichtern (die Leistung der PV Erweiterung ist wesentlich kleiner als die Rückspeisebegrenzung)?

Was passiert im Inselbetrieb bei Netzausfall. Würden die zusätzlichen Wechselrichter weiter laufen oder veränderveränder TG der Mjltiplux die Frequenz um diese zu deaktivieren?


Danke schon mal

ac coupling
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Das funktioniert wie von dir geplant.

An jeden MP3000 dürfen bis zu 3000VA am ACout angeschlossen werden.

Die Modulwechselrichter können allerdings nicht durch das Victronsystem geregelt werden. Wenn sie aber unterhalb deiner Leistungsbegrenzung sind, können sie ja ruhig voll liefern. Dann wird halt das Victronsystem etwas mehr abgeregelt, wenn nötig.

Sollen die Modulwechselrichter im VRM ordentlich angezeigt werden, brauchst du entweder solche, die mit dem VRM kommunizieren können (ich glaube für Hoymiles kann man da was basteln) oder du nimmst einen ET340.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

Ach so, anmelden musst du die zusätzlichen System natürlich auch.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

klaus-ecker avatar image
klaus-ecker answered ·

Alles klar, danke für die Info. Anmeldung ist auch klar.

Wie verhält sich das ganze dann im Inselbetrieb?

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Wenn die Batterie voll ist, erhöht der Multiverbund die Frequenz am ACout und schaltet dadurch die Modulwechselrichter ab. Hab ich mit zwei Hoymiles selbst ausprobiert.
0 Likes 0 ·
Show more comments
Martin Kunz avatar image
Martin Kunz answered ·

Danke, das sieht bei mir anders aus. Nun - die Frequenz möchte ich nicht ändern - die funktioniert prima. Ich möchte das Kriterium für die Reaktion ansehen und gegebenenfalls ändern. Wo steht das ? Ist das der MaxV - wert ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Lies mal hier:

Frequenz-Shifting

0 Likes 0 ·
ossi avatar image
ossi answered ·

Hallo

kann man sogar sehr easy ins VRM integration

Es funktioniert: #Hoymiles WR ohne Cloud in #Victron System integrieren - YouTube

@Meine_Energiewende hat ein super video dazu gemacht. Ist meine persönliche Blaupause wenn ich das nutze :D

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

AC-coupling and the Factor 1.0 rule