Bonjour à tous
Je me pose une question à laquelle je devrais avoir moi même la réponse, mais j'ai toujours des doutes...
Sur une installation en site isolé, qui comporte actuellement des OPZS 600Ah en 48V en fin de vie, que je vais remplacer par du lithium, en utilisant des modules PAND de 10kWh, je pensais mettre 2 modules, ce qui me donne 20kWh ce qui est déjà plus que la capacité utilisable des anciennes batteries. Mais la cliente me demande d'en mettre 3, "pour être tranquille, quitte à tout remplacer"
La maison consomme actuellement entre 6 et 8 kWh/jour, et il y a 2500Wc + 2800Wc de PV, donc ça passe largement avec une autonomie de 2/3 jours avec 2 batteries.
Du coup si j'en met une troisième, la majorité du temps le SOC sera à 100% ou à peine moins sauf périodes de temps pourri, or avec des batteries lithium l'optimal pour la durée de vie serait plutôt autour de 60%. Du coup je m'interroge, n'est-ce pas contre productif d'augmenter la capacité plus que nécessaire ?
@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) qu'en penses-tu ?
Merci