Ist es möglich eine 3-phasige Anlage, bestehend aus 3 Quattros 48/5000, mit einem einphasigen 230V Inverter bei Ausfall des öffentl. Netzes mit Strom zu versorgen?
Welche Konfiguration wäre dazu evtl. erforderlich?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Ist es möglich eine 3-phasige Anlage, bestehend aus 3 Quattros 48/5000, mit einem einphasigen 230V Inverter bei Ausfall des öffentl. Netzes mit Strom zu versorgen?
Welche Konfiguration wäre dazu evtl. erforderlich?
Nicht besonders elegant aber notfalls geht es mit einem 230V auf 48V Ladegerät. Ich habe für eine ähnliche Anwendung ein Meanwell RSP-1000-48 Netzteil zum Laden einer Pylontech-Bank getestet. Netzteil auf 51V eingestellt. Das Netzteil hat eine Strombegrenzung bei 20A und lädt somit mit ungefähr 1kW. Eine Abregelung braucht es nicht, weil bei 51V einfach kein Strom mehr in den Akku fließt.
VE.Bus System Configurator -> "Switch as a Group"
Weiß aber gerade nicht zu 100% ob das auch in Verbindung mit ESS funktioniert.
In dem Sysem Configurator gibt es auch einen Demo-Modus und ein Tutorial.
Hat das inzwischen jemand ausprobiert, ob das mit einer ESS Konfiguration funktioniert?
Im Systemkonfigurator die Gruppierung der drei Phasen auf ACin1 aufheben. ACin1 ist Genset, ACin2 ist das ESS Grid Netz.
Dann akzeptiert der Quattro Verbund den einphasigen Inverter.
Vorrausgesetzt die Einstellungen für das Grid sind ok!
Ganz wichtig: Die neueste Firmware für die Quattro‚s installieren!!!