question

Bellenger avatar image
Bellenger asked

Battery en alarme "hight voltage"

Bonjour ,j'ai un souci d'alerte "hight voltage" sur mes batteries Pylontech US2000C mais sans coupure du Multiplus2.


Cette alarme se déclenche les jours de forte production lorsque les batteries sont à 100% rechargées et que la consommation de la maison est uniquement le bruit de fond (environ 200W) ...L'alarme s'est déclenchée 28 fois hier.... 8|


Voici ce que je peux voir sur le VRM. Aucune cellule des batteries ne semblent atteindre 4v....Je n'ai pas d'idée sur l'origine du problème....avel-heol-veronique-bellenger-vrm-portal.jpg

Pourrait il s'agir d'un problème de mise à jour du Firmware des batteries? Dans l'affirmative , peut on faire la mise à jour avec un Macbook car je n'ai pas de PC et donc pas Windows?

Merci et bonne journée !



alarm
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
maa avatar image
maa answered ·

Bonjour,

Le conseil de Pylontech est de réduire de 0.5V le "Maximum Charge Voltage" est tout se calme.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dvb avatar image
dvb answered ·

@Bellenger

J'ai aussi ce problème en fin de charge, a priori toujours sur la même batterie.

Il y a un ajustement dynamique possible, mais il faut passer par NodRed et je n'ai pas eu le temps de m'y pencher. Tu trouveras des infos dans ce post :

https://community.victronenergy.com/questions/189991/cerbogx-pylontech-battery-alarm-high-voltage.html

En attendant, j'ai juste paramétré "Maximum charge voltage" à 51.9v dans DVCC, et cela s'est calmé.


@Maa

Réduire de 0.5v, cela donnerait 51.5v ? Si c'est ça, j'ai peur que cela soit juste, et qu'on ne charge pas suffisamment les Pylontech. Peux-tu partager la source de l'info ?

Merci !

8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·

Non 51.5v c'est trop faible, il faut etre entre 52 et 53.2V, pour mapart je suis à 52.4V

Voici le retour de Pylontech:

Hi,

Thanks for contacting us.
The recommend charge voltage is 52V - 53.2V, so you can change the inverter setting in terms of max charge voltage at 52.4V.
Additionally, we can't make sure whether the cells have already inbalanced without the logs, if the alarmed still remain, please contact us.

Best regards,

1683555158661.png

0 Likes 0 ·
1683555158661.png (13.4 KiB)
Show more comments