Bonsoir,
Dans mon site isolé, mes 30kWh de batteries ont 11 ans . Je ne dépasse jamais DOD=33% mais de quoi? Je cherche donc à connaitre leur capacité réelle.
Ma gestion Victron (CCGX et VRM) est pratique, mais utilise la capacité d'origine (1260Ah, 24V en C10) et annonce SOC=100% dès la fin du Bulk. La charge en phase absorption correspond à peu près à 20% de la capacité d'origine. Victron est don un peu optimiste.
Je ne veux pas utiliser la mesure des industriels (vidage total) qui est destructrice
J'envisage donc un vidage partiel (environ 1/3), suivi par mesure de la densité de l'électrolyte (réfractomètre) ce qui me donnera une durée (H') et des Ah (C')
J'ose imaginer que C=C' x 3 et H = H' x 3
Est-ce correct ou y a-t-il de meilleures méthodes?
Merci
Lionel