question

indielux avatar image
indielux asked

EasySolar 2 GX Relais schaltet nicht

Habe das Relais in der VictronConnect APP konfiguriert. In der App werden Änderungen am Schaltzustand richtig angezeigt.

Leider kann ich weder am Alarmkontakt D noch an einem der Kontakte J die in der App angezeigte Änderung des Schaltzustands messen.

Welcher Kontakt ist bei Werkseinstellungen mit der Relais Einstellung der APP verknüpft?


EasySolar All-in-OneRelay
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Das ist ein Wechselkontakt eines Relais. Im einem Schaltzustand ist NC mit COM verbunden, im anderen Zustand ist NO mit COM verbunden.
Es wird keine Spannung ausgegeben. Mit einem Messgerät kannst du den Durchgang messen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

indielux avatar image indielux commented ·

Danke für die schnelle Antwort.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Kann es sein, das du das Relais vom MPPT (integriert im EasySolar) programmiert hast?

Mach mal Screenshots.

Die Relais D und J kann man nicht über VictronConnect programmieren.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

indielux avatar image indielux commented ·

Danke für die schnelle Antwort.

Ja ich Programmiere die Relais in den Einstellungen vom SmartSolar MPPT da der EasySolar gar keine Einstellungen anbietet.

Wenn ich dich richtig verstehe muss ich den mk3-usb (oder geht der USB Port im gerät) Adapter kaufen und VEconfigure für die Einstellungen benutzen?

0 Likes 0 ·
Show more comments

Related Resources

EasySolar 1600 product page

EasySolar-II GX 3000 & 5000 product page

Additional resources still need to be added for this topic