Hallo,
ich habe einen Victron Cerbo GX mit einem Smartfox Pro II über LAN miteinander verbunden. Leider funktioniert die Überschußerkennung nicht.
Der Smartfox Pro II liest den Ladezustand des Akkus richtig aus, es wird aber leider der aktuelle Verbrauch als Ladeleistungs des Akkus erkannt.
Dies bedeutet, daß für den Smartfox bei einem Verbrauch von ca. -4000W der Akku scheinbar mit 4000W entladen wird, obwohl dieser in Wirklichkeit mit 500w geladen wird. Anbei findet ihr zwei Screenshots.
Damit kann eine Überschußerkennung für z.b. den Betrieb eines Heizstabes nicht funktionieren.
Smartfox hat nun eine Firmware - Version released, die dieses Problem beheben soll. Leider werde auch mit dieser Verison die Werte falsch angezeigt.
Ist es möglich, daß bei dem CerboGX eine Einstellung vorgenommen werden muß, sodaß die Werte richtig angezeigt werden?
Ich freue mich auf eure Hilfe!
Viele Grüße
Norbert Hahn