question

holli15 avatar image
holli15 asked

MPPT 75/15 welcher Ausgang für einen EBL Schaudt 99 mit Solareingang Batterie oder Load?

MPPT 75/15 welcher Ausgang für einen EBL Schaudt 99 mit Solareingang Batterie oder Load?

EBL ist mit 15A abgesichert

mppt rs
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
dirkvongracefacrory avatar image
dirkvongracefacrory answered ·

Der Ausgang ist Batterie, beim Eingang am Schaudt EBL99 würde ich nicht Solar nehmen, sondern den Eingang Zusatzlader, hat den Vorteil das damit auch die Starterbatterie ihren kleinen Teil abbekommt. Der Solarregler IN am Schaudt versorgt die nämlich nicht.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holli15 avatar image
holli15 answered ·

Vielen Dank, nur lt. Schaltplan Schaudt 99 Version K wird am Solareingang auch die Starterbatterie mit Max, 4A geladen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dirkvongracefacrory avatar image
dirkvongracefacrory answered ·

Auszug aus der Montageanleitung EBL99:

bildschirmfoto-2023-04-07-um-105201.png

Auszug Ende.


Die Ladung der Starterbatterie ist eine Erhaltungsladung wenn der EBL am StromNetz angeschlossen ist und ist auf 2A beschränkt.

Grundsätzlich wird die Ladung der Starterbatterie über die Lichtmaschine erfolgen.



1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kiwi-midu avatar image kiwi-midu commented ·
Hallo,

Wissen Sie eventuell warum der Eingang am EBL 99 beim Solarregler 3-polig ist? Meines Wissens gibt es gar keine Stecker mit 3 Kabel von Schaudt, sind alle nur +/-, daher finde ich es seltsam, dass es dort einen 3-poligen Anschluss hat. Es wäre doch eigentlich logisch für den Ladestrom für die Erhaltungsladung der Starterbatterie, aber ist anscheindend nicht so.

0 Likes 0 ·