question

andre12 avatar image
andre12 asked

Betrieb mehrerer MPPT im vernetzten Betrieb Master/Slave

Hallo,


Ich habe ein kleines Problem im Vernezten Betrieb von 2 Mppt mit einem MP2 48/5000

1 mal Smart solar 150/100 ist als Slave

1 mal Blue solar 150/100 ist als Master

Beide sind BMS gesteuert und in der Remote console im Bereich DVCC mit maximal 75A

angegeben.

Vernezt sind diese via can (Netzwerkkabel) Anschluss an einem Cerbo GX

geladen werden Pylontech AKKU's

leider Beträgt die Ladespannung mit unter 150A und die rote LED's

vom Akku blinken bei plötzlich auffreisender Wolkendecke,


woran kann das liegen ,welche Einstellungen kann ich noch prüfen oder ändern ???


Bye Andre






MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
netrange avatar image
netrange answered ·

Es scheint so als hättest du 2xUs3000C an der Anlage?

Hast du die Überschusseinspeisung ins Netz aktiviert?

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

andre12 avatar image andre12 commented ·

ja es hängt noch ein AC Thor 9kw an der Anlage


und 3 stück 2000C

0 Likes 0 ·
Show more comments