question

ully avatar image
ully asked

280 AH Lifepo4 Akku; welche Ladegeräteinstellungen Victron IP 22 12 / 30

Die Zellen haben laut Datenblatt eine Ladebereich zwischen 2,5 Volt und 3,65 Volt.

Ich habe gehört, es würde die Lebensdauer des Akku erhöhen wenn man diese Range nicht voll ausschöpft. ( Also zB 2,6 V und 13,5 V) als Ladebereich definieren.

Bisher hatte ich das Ladegerät im Lifepo Modus laufen, jedoch war das Ladegerät immer nur im BULK Modus und NIE im ABS oder Float Modus.


Wie kann ich dies sinnvoll verändern, also welche Parametereinstellungen sollte ich vornehmen?


Danke vorab.

charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
bb-barnsi avatar image
bb-barnsi answered ·

..ich habe zwei 280Ah-Batterien parallel und folgende Einstellungen:

Batterien: 7,17kWh (280Ah * 2 = 560Ah)

Zellen-Limits:
Umax: 3,65V * 4 = 14,6V
Umin: 2,50V * 4 = 10,0V
Uref: 3,20V

ESS-Konfiguration

Ladegerät:
Konstantspannung: 3,45V * 4 = 13,8V (auf 14.0V gesetzt)
Erhaltungsspannung: 3,4V * 4 = 13,6V
Ladestrom: 50A (* 3 für 3 Phasen-System)

Wechselrichter:
DC Eingang niedrig - abschalten (Entladegrenze): 2,8V * 4 = 11,2V
DC niedrig Neustart: 12,4V (3,1V/Zelle)
DC niedrig Voralarm: 12,4V

Assistent:
Sustain-Spannung: 12.00V
Abschalt-Spannungen:
0,005C = 13V
0,25C = 12,5V
0,7C = 12,3V
2C = 12V
Cut-off 0,


We recommend the following BMV or
SmartShunt settings for our Smart Lithium batteries:

Peukert exponent: 1.05
Charged Voltage: 13.8V
Tail current: 4%
Charged detection time: 3m
Charge efficiency factor: 99%
Discharge floor 10%


Zur Überprüfung:

2023-03-28-09-00-04-max-22-vrm-portal.jpg

Entladung: bis 10%: 493Ah.
Bei 100% Entladung wären das in Summe 548Ah, passt!

2023-03-28-09-16-21-max-22-vrm-portal.jpg

Verhalten Spannung / Strom der Batterie beim Lade-/Entladevorgang


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ully avatar image
ully answered ·

Hallo Barnsi,


danke für deine Antwort.

Die Werte der Zellen sind identisch mit meinen...


ESS: Ist das der Hersteller Deines Ladegerätes, oder für was stehen die 3 Buchstaben?


Konstantspannung: 3,45V * 4 = 13,8V (auf 14.0V gesetzt) entspricht das der BULK Phase?
Erhaltungsspannung: 3,4V * 4 = 13,6V und das ist dann die ABSorbtionsphase?


Danke und Grüße


Ully



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

bb-barnsi avatar image
bb-barnsi answered ·

https://www.mastervolt.de/3-stufen-ladevorgang/

..hier ist es ganz gut zusammengefasst. Das "ESS" Energie-Speicher-System lädt und entlädt den Akku ja identisch!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Chargers.

Additional resources still need to be added for this topic