question

343 avatar image
343 asked

Multiplus II defekt nach Update. Durchgang N zu L

Hallo allerseits,

Ich habe Vorgestern zum ersten mal meinen Multiplus II angeschlossen und alles schien korrekt zu funktionieren. Via MK3 Adapter habe ich die richtige Ladekennlinie für mein LiFePo4 Pack eingestellt und der Multiplus fing an zu laden.

Kurz danach habe ich die Aufforderung bekommen ein Firmwareupdate aufzuspielen, welcher ich nachgekommen bin. Anschließend lief alles regulär weiter und der Lader durchlief einen kompletten Ladezyklus.

Daraufhin habe ich alles ausgeschaltet und den Multiplus vom Akkupack und Netz getrennt, da ich am nächsten Tag noch weitere Geräte ins System integrieren wollte.

Am nächsten Morgen wollte der Multiplus allerdings nicht mehr korrekt einschlaten. Nach dem einschalten leuchten "mains on" "bulk" "inverter on" und "overload" auf. "Mains on" und "bulk" wechseln ein paar Millisekunden später zu "Absorption" und "float". Direkt danach schaltet alles aus.

Der ganze Vorgang dauert maximal eine Sekunde. Via MK3 Adapter habe ich dann auch keinen Zugriff.

Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass ich Durchgang zwischen N und L am AC1 Output habe. Auch wenn keine Verbraucher daran angeschlossen sind.

Vielleicht habe ich ein Verständnisproblem, aber meiner Meinung nach, dürfte das ja nicht sein.

Habe ich mir mit der Update die Hardware zerschossen oder hat hier irgendwer eine andere Idee wo das Problem liegen könnte.

Freue mich über jeden Input! Danke!


Multiplus-IIfirmware updateinstallation
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Der Multi verfügt über einen Ringkerntrafo und KEIN Relais am ACOut1. Du kannst also direkt hineinmessen und hast gaaaanz wenige Ohm.

Nutze mal die Suchfunktion und VE Flash. Eventuell hat sich ja wirklich was verknotet.

Aber im Grunde dürfte nichts kaputt sein, denn die Platine meldet sich ja mit den LED´s.

Es mag auch ein Fehlercode sein. Victron hat dazu eine kleine "HilfsApp" mit der du den Code identifizieren kannst.

0 Likes 0 ·
3 Answers
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

Also mit dem Update kannst du dir nichts kaputt gemacht haben. Hast du ihn noch also solo laufen gehabt?

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

343 avatar image 343 commented ·

Was meinst du mit Solo?

0 Likes 0 ·
daniel20222 avatar image daniel20222 commented ·

Nicht als 3 Phasen gerät programmiert weil du geschrieben hast es sollten noch mehr werden.

0 Likes 0 ·
343 avatar image 343 daniel20222 commented ·
achso, nee. Damit meinte ich nur weitere Verbraucher etc.
0 Likes 0 ·
daniel20222 avatar image daniel20222 343 commented ·
In welcher Reihenfolge hast du denn alles angeschlossen?

Hast du noch ein paar Daten zu deiner Anlage?


0 Likes 0 ·
lotrisch avatar image
lotrisch answered ·

Hallo Daniel,

kannst du mir sagen was aus dem Problem bei dir jetzt geworden ist?

Ich hatte ein ähnliches Verhalten, ich hatte beim Multiplus ein Update ohne Batterie gemacht, danach wurde offensichtlich der Inverter abgeschaltet ohne das die Batterie dran war. Nachdem ich dann später die Batterie angeschlossen habe, bekam ich den selben Fehler ohne das eine Last angeschlossen war.

Danke schon mal im Voraus

13 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Nahezu alle Victron Geräte sind Batteriegekoppelt, wie kommt man da auf die Idee ein Update ohne Batterie zu machen?

Du wirst nun das Update mit VEfash erneut durchzuführen müssen.

0 Likes 0 ·
thomas-pv avatar image thomas-pv Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wenn man seine Anlage ohne große Ausfallzeit um einen weiteren Multi erweitern will (in meinem Fall 2-Phasen auf 3Phasen System) dann muss man den 3ten Multi solo auf die gleiche Firmware bringen (ohne angeschlossene Batterien).



0 Likes 0 ·
Show more comments
thomas-pv avatar image
thomas-pv answered ·

Danke Matthias für deine Ausführungen. Untere Abschaltspannung Inverter ist bei mir auf 44V. Habe Pylontech US3000C.
Als Sicherung habe ich einen LS16A mit C Charakteristik eingesetzt. Ich habe das auch in Schaltplänen von BKWs und anderen Fertiganlagen gesehen, wo Multis eingesetzt werden, von daher scheint das nicht so absurd zu sein.

PS:

Beim Anschluss eines Netzteils besteht prinzipiell immer das Problem, dass man verpolen kann. Auch wenn das nur bei 1:1000 passiert.

Ist der verwendete 48V DC In/Out vom Multi II verpolungssicher?

und

Welches 5x Volt Netzteil ist empfehlenswert? Auch falls man mal ein paar tiefenentladene Pylons hat?



3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Die Abschaltspannung würde ich etwa höher setzten... Du musst bedenken, wenn der MP II abschaltet... der Akku bzw. das BMS verbraucht auch noch etwas ... so hat man noch etwas Reserve(zeit).

Und Netzteil : evtl. ein einstellbares nehmen...weil, wenn wirklich mal ganz leer, sollte man mit recht kleinem Strom beginnen zu laden ;O))))

0 Likes 0 ·
thomas-pv avatar image thomas-pv holger Bleckwehl commented ·
OK, Abschaltspannung ist in der Tat zu niedrig.

Was wäre da empfehlenswert? 4xUS3000C. Will nicht unter SoC 10% entladen.


0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu thomas-pv commented ·

würde mich an die Angaben von victron halten …https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom

0 Likes 0 ·