question

der-neue-hier avatar image
der-neue-hier asked

Kommunikationsproblem zwischen MPPT und MP2

Die einstellbare Spannungsbegrenzung im MP2 im DVCC Menue, arbeitet die mit dem verbundenen MPPT zusammen oder wirkt sich die Spannungsbegrenzung nur auf den MP2 aus?

Danke für die Antwort

DVCC
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Wenn die Beiden verbunden sind (VE-dierkt) kann reden die auch miteinander!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

der-neue-hier avatar image
der-neue-hier answered ·

Sorry aber Ihre Antwort sagt nichts aus, selbstverständlich sind die verbunden, aber die Frage ist damit nicht beantwortet.


2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Die "DVCC" Funktion wird vom GX Gerät verwaltet. Wie der Name schon sagt kommuniziert es die Ladespannungs - und Stromwerte der angeschlossenen Ladegeräte.

Dies funktioniert allerdings nur begrenzt, solange die "Einspeisefunktion" ins Netz NICHT aktiviert wurde. Wenn die Einspeisefunktion aktiviert ist , holt die Regelung das Maximum aus den Mppt´s.Hierbei wird die DVCC Funktion auch schonmal ignoriert.

Nutzt mal bitte die Suchfunktion nach den Stichworten "DVCC" und "MPPT" ...


2 Likes 2 ·
der-neue-hier avatar image der-neue-hier netrange commented ·
Danke für die fachliche Erklärung 1a
0 Likes 0 ·