question

jautze avatar image
jautze asked

BatteryLife ist aktiv trotz ESS Mode 3 (Externe Steuerung)

Hallo,

ich habe ein ESS System das ich über IOBroker steuere.

Im Cerbo (Venus) ist externe Steuerung eingestllt.

Damit sollte Batterie Life ja eigentlich aus sein (laut Besienungsanleitung). Hat jemand eine Idee warum es trotzdem noch an ist und wie ich es ausschalten kann?


Danke und viele Grüße

Marcel

image1.png

image2.png

ESSbatterylife
image1.png (413.4 KiB)
image2.png (425.9 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
@Jautze Hab's mal in den deutschen Bereich verschoben, obwohl es wohl eher im Mod Bereich besser aufgehoben wäre.
0 Likes 0 ·
Show more comments
4 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Wenn du auf "externe" Steuerung gestellt hast, bleiben alle Einstellungen auf dem letzten Wert,bis du im entsprechenden Register einen "Wert" setzt oder änderst.

Was schickst du denn über IOBroker zum GX ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jautze avatar image jautze commented ·

Na ja. Den GridSetpoint je nachdem wie das Netzt aussieht natürlich. MaxCharge, Max Discharge je nachdem wie der Akku aussieht.

Dann setze ich natürlich noch disable Charge auf 0 und disable Feed in auf 0

Sonst eigentlich nichts.



0 Likes 0 ·
jautze avatar image
jautze answered ·

Das habe ich in einem anderen Beitrag gefunden.


For me it helped to set the Minimum Soc (/Settings/CGwacs/BatteryLife/SocLimit) to 0. No more ESS conditions have been showing up since.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Alex P. avatar image
Alex P. answered ·

Hallo Zusammen,

habe exakt das gleiche Problem. Allerdings hilft es bei mir auch nicht das SOCLimit auf 0 zu setzen. BatteryLife bleibt an auch im External Control Mode mit SOCLimit auf 0.

Konntet ihr etwas herausfinden?

Grüße

Alex

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

ich bin das problem zur zeit am analysieren, und habe bisher nur eine moeglichkeit gefunden, das laden wenigstens groestenteils zu unterbinden:

https://community.victronenergy.com/questions/251445/ess-aergernis-mp2-charger-nicht-deaktivierbar.html

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

What is ESS training video

ESS Quick Installation Guide

ESS design and installation manual

Additional resources still need to be added for this topic