Ersatzstromversorung

Hallo zusammen,

ich bin recht neu auf dem Gebiet und hoffe ihr könnt mir helfen.

Zunächst mal meine Anlage:

10 x 425W Module

an einem Victron Laderegler 250/85

über eine DC Sammelschiene in einen 15 kWh DC Speicher bzw. in

3 x MP2 5000

AC-in seitig mit einem EM24 ganz gewöhnlich mit entsprechender Absicherung nach dem Zähler angeschlossen.

Vorgesehen sind jetzt weitere

24 x 425 W Module

an einem Fronius Symo 10.3

am AC-out 2

an dem dann zukünftig die gesamte Hausverteilung hängt.

Ziel ist eine Ersatzstromversorgung bei Stromausfall.

Die 1:1 Regel ist ja überhaupt kein Problem, da 10,2 kW auf 15 kW MP2.

Was passiert jetzt im Extremfall im Sommer bei voller Einstrahlung. Das Netzt fällt aus AC-in trennt sich, Speicher ist voll und versorgt den Fronius und der liefert bei voller Einstrahlung weiter Strom.

Wie lang brauchen den MP2 um die Frequenz anzupassen?

Was passiert in der Zeit mit dem Strom der vom Dach kommt, die Lasten im Haus sind nicht groß genug um zu verbrauchen?

Nimmt da irgendwas Schaden?


Vielen Dank für eure Hilfe!


VG

Sven

victron community
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

@Shilten

am AC-out 2 an dem dann zukünftig die gesamte Hausverteilung hängt.

Dann wird es im ganzen Haus dunkel, weil du dann bei Netzausfall keinen Strom hast. Haus gehört an ACout1.

Wenn du die 1:1 Regel einhältst, passiert gar nichts - einfach nochmals nachlesen.
1:1 Regel

0 Likes 0 ·
Show more comments
2 Answers
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Im Inselbetreib, hebt der MP die Frequenz sofort an und die Fronius hören auf zu wandeln.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

shilten avatar image
shilten answered ·

Hallo,

danke für die Antwort.

Innerhalb 20ms hab ich gelesen, aber in der Zeit passiert ja was…

Neben der 1:1 Regel mit der Leistung ist dann immer noch das Speicher Problem… je 1,5 kWp vom Dach 4,8 kW Speicher… 10,2 / 4,8… dann bräuchte ich ja 7 Speichermodule (33,6 kW)… um die Spitze in dem 20ms irgendwie wegzukommen… ohne dass die Anlage Schaden nimmt… hmmmm

VG Sven

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·
Die Angaben zur Speichergröße sind willkürlich angegeben und haben keine wirkliche technische(!) Begründung.
0 Likes 0 ·
shilten avatar image shilten maha commented ·
Danke für deine Hilfe, dann könnte ich ja beruhigt am ac out 1 betreiben ohne mir Sorgen zu machen, dass was Schaden nimmt