question

mshh avatar image
mshh asked

Multiplus 2 Fi fliegt manchmal beim Wechsel von "Ladegerät" auf "Ein"

Wie oben beschrieben, fliegt bei mir gelegentlich der Fi wenn ich beim Victron von Ladegerät auf EIN umschalte. Das passiert nicht immer und gefühlt eher dann wenn es länger nicht umgestellt wurde. Der FI lässt sich nur wieder einschalten wenn man vom ACin PE kurz abnimmt, dann den Multiplus aus und den FI wieder rein, dann den Multiplus wieder starten und dann PE wieder ran.


Hat hier jemand ein ähnliches Problem oder wüsste eventuell was man machen könnte?


Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

7 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Thema "Erdungsrelais H"

Hast du was am AC Out angeschlosssen ?

erdungsrelais-h.jpgSchalte zum Testen mal das "Erdungsrelais" in VE Configure aus und probiere das Ganze nochmal.



1679154254263.png (112.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mshh avatar image
mshh answered ·

Ja am ACout habe ich meine Notstromsteckdosen (als Provisorium) dran. Werde das nachher mal in VE Configure suchen und testweise deaktivieren. Ist das ein bekanntes Problem?

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Das "gelegentlich" stört mich eigentlixh. Entweder passiert das immer oder niemals.

Warum lässt du den Multi denn nicht im "Ein" Zustand mit der Option "Batterie laden" ?

0 Likes 0 ·
mshh avatar image mshh netrange commented ·
weil er dann doch aus dem Netz die Batterie lädt, mache das eigentlich nur wenn ich die Batterie vollladen will und weiss das zuhause viele Verbraucher an sind. Ist das denn ein defekt des Multiplus oder soll das immer so sein?
0 Likes 0 ·
maha avatar image maha mshh commented ·
Der Akku wird standardmäßig nicht(!) aus dem Netz geladen.

Wie kommst du darauf?


0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

In welchem Systemaufbau nutzt du denn den Multi Plus ?

Du hast eine Steckdose mit Fi am Ausgang ? und der Rest ist aber kein ESS System?

Batterietechnologie ?

Du hast also auch keine PV dran ?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mshh avatar image mshh commented ·

Ich nutze den Victron als ESS System mit lifpo4 54v Akku und 15kwp PV. Hatte dann testweise mal mit einem 4fach Systemtrenner und Phasenbrücken experimentiert und habe jetzt, der Einfachheit halber eine Steckdose an den ACout drangehängt für Notstrom, ohne FI.

0 Likes 0 ·
Show more comments
mshh avatar image
mshh answered ·

Das stimmt schon, aber ich probiere halt gerne mal rum ;o). Der Multiplus ist an einem 10mm² Kabel zum Schuppen. Die Schuppenleitung ist mit einem separatem FI abgesichert. Der Multiplus hängt an einer Unterverteilung zwischen Schuppen und Zählerkasten. Deswegen kann man auch relativ komfortabel den PE abschrauben. Der Arbeitsmodus ist wie du beschrieben hast, ohne Batterylife, SOC20%. Die Frage ist nur, warum ist das "Erdungsrelais H" so träge das es (manchmal) den FI raushaut. Ist das normal oder ein defekt?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Das Erdungsrelais schaltet erst kurz nach Trennung vom AC IN um dann am ACout einen "künstlichen" Sternpunkt zu erzeugen. Somit funktionieren dann Fehlerstromschutzschalter am AC Out. Wenn du AC IN dauerhaft angeschlossen hast dürfte das nicht passieren. Es sei denn er erkennt das Netz nicht richtig und würde dann kurzfristig in den "Grid disconnect" Modus schalten. Aber trotzdem, dürfte das nicht passieren. Schalte das relais mal aus ... ZUM TESTEN und zur Fehlersuche


0 Likes 0 ·
mshh avatar image
mshh answered ·

ok, weisst du zufällig wo ich das im VE Configure finde? habe das bewusst noch nicht gesehen

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Der "Button" erscheint bei Wechselrichter ABER nur wenn du den Gridcode rausnimmst.

Wie gesagt ist es nur zum testen !!!


0 Likes 0 ·
mshh avatar image
mshh answered ·

ok das ist dann ja doch etwas aufwendiger, dann ist ja alles aus, richtig?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Warum? Das bleibt alles so. Du sicherst nur deine VE Configure Config um sie dann im Anschluss wieder draufzuspielen. Dein ESS fällt dann aus aber dein System bleibt ja so stehen. Deinem Akkus passiert ja auch nix. Kontrolliere nur deine Spannungen im Bereich Ladegerät und dann probiere es mal aus.

Du brauchst aber "DAS PASSWORT" ;)



0 Likes 0 ·
mshh avatar image
mshh answered ·

Welches Passwort, da ist doch eigentlich nichts Passwort gesichert?

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Versuche mal in VE Configure den GridCode wieder zu entfernen ... Sorry, hatte oben ESS geschrieben . Habs geändert !

0 Likes 0 ·
mshh avatar image mshh netrange commented ·

Ich habe leider gerade kein Zugriff drauf. Der Gridcode steuert doch die Sync. zum Netz, richtig? Damit kann man bestimmt viel zerschiessen oder ;o)

Woher bekommt man denn dieses Passwort?

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange mshh commented ·

Nein du machst da nichts kaputt denn dein Multi hängt ganz alleine am Netz.Du hast ja nichts am AC out. Solange du deine anderen Werte nicht änderst passiert da nix.

Der Multi startet neu und KANN NUR NICHT EINSPEISEN.

Das Passwort kann ich dir hier leider nicht geben. pssst Es steht aber im Forum

https://community.victronenergy.com/questions/21727/grid-code-password.html

0 Likes 0 ·
mshh avatar image mshh netrange commented ·

Werde mich da mal dran versuchen und melde mich wieder, vielen Dank schon mal für deine Unterstützung.

0 Likes 0 ·