question

becker avatar image
becker asked

Betriebsmodus "nur Wechselrichter" funktioniert nicht

Ich nutze derzeit die 3.00.22 und habe heute morgen auf "nur Wechselrichter" gestellt.

Darauf hin hat er kurz 12-13W verbraucht und dann auf einmal 0W (AC), also wie "aus".

Habe dann heute mittag Netzbezug simuliert für 1-2min - aber es tat sich nichts, wie "aus" blieb er aus.

1679056650372.png 1679056768120.png

1679056730999.png

Der Spannung nach zu urteilen baut der ein Inselnetz auf.

Eigentlich wollte ich dass er sobald Netzbezug da ist entlädt und nur nicht lädt.

Ich kann auch den Hauptschalter auf "ein" stellen und dann 0A Ladestrom vorgeben, dann braucht er aber permanent 40-50W AC.

Multiplus-II
1679056650372.png (28.7 KiB)
1679056730999.png (29.4 KiB)
1679056768120.png (27.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·

Das verhalten ist vollkommen normal. Bei "Nur Wechselrichter" wird der AC Eingang getrennt und die Lasten am AC-OUT aus der Batterie versorgt. Natürlich hat das System einen Eigenverbrauch. Dieser liegt je nach MP2 zwischen 11 und 50 Watt. Sobald Du auf "Nur Ladegerät" oder "Ein" schaltest wird AC-In wieder verbunden. Wenn Du ein ESS betreibst ist eine leichte Fluktuation am Eingang vollkommen normal. Das System versucht den Netzbezug entsprechend Deiner Einstellung zu halten.

Wie gesagt: works a intended.

Jens

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

becker avatar image
becker answered ·

Danke, dann hatte ich es falsch im Hinterkopf.

Habe nichts am AC out angeschlossen.

2 |3000