Hallo,
ich plane eine kleine PV Anlage mit 10 Modulen je 410W.
Uoc (V) = 49,2 V
Isc (A) = 10,58 A
Umpp (V) = 40,8V
Impp (A) = 10,05A
Das ganze soll an eine LifePo Batterie mit 16s und 280 Ah angeschlossen werden. Dazu ein Mutliplus 48/5000/70-50. Batterie und Multiplus ist an zwei anderen Anlagen bereits von mir errichtet worden und läuft problemlos. Dort allerdings als AC-Speicher.
In diesem Fall wollte ich die Batterien direkt durch einen DC Laderegler laden.
Hierfür hatte ich mir einen Laderegler 250/70 ausgesucht und überlegt, ob man ich 2 Strings a 5 Module parallel aufschalten kann. Die Leerlaufspannung beträgt dann jedoch 246V.
Ist dies dann zu knapp? Kann es real zu einer Überschreitung kommen?
Ich kann die 10 Module aber ja auch nicht in 3 Strings teilen und dann parallel aufschalten.
Dann müsste ich ja 5 Strings machen (jeweils 2 PV Module) verschalten.
Wäre es dann sinnvoll einen Victron MPPT 150/35 zu nehmen und auf einen dann 3 Strings mit je 2 Modulen aufzulegen und auf den anderen die restlichen 2 Strings mit je 2 Modulen?
Dann hätte ich theoretisch nur knapp 100V Uoc und 30A bzw. 20A Kurzschlusstrom auf den beiden Strings? Allerdings dann einmal 2460W und einmal 1640.
Die Frage ist, ob man hier überhaupt auf die max. Leistung jemals kommt, weil die Module mit 35° Winkel in Richtung 230 Grad aufgeständert werden. (Norden =0°)
Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wie man das am besten auswählt.
Gruß
Matthias