question

maa avatar image
maa asked

Evolution ESS

Bonjour,

Est-il possible de rajouter une batterie Pylontech type US2000C sur une pile sans être obligé de stopper l'ensemble de l'installation Victron ESS?

De bien entendu la pile des batteries étant elle complétement déconnectée.

Si quelqu'un connait une procédure adéquate je suis preneuse.

Merci pour votre aide.

Cdt

ESSvictron
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

si vous avez peu de consommateurs lors de la manip cela devrait fonctionner, mais s'il y a des gros consommateurs ou des fortes variations cela risque de couper.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·

Bonjour Thierry,

Merci pour votre retour.

"Cela devrait fonctionner..." houlala d'habitude vous etes plus sur dans vos propos cela devrait-il m'inquiéter :)

Je veux bien faire le testeur mais avec un minimum de risque.

Cette procédure vous parait-elle correcte:

1- Coupure du disjo DC des panneaux branchés sur le MPPT

2- Coupure du coupe circuit borne positive DC du MPPT

3- Coupure du coupe circuit borne positive DC du Multiplus

4- Arret général de la pile Pylontech

5- Ajout de la nouvelle US2000C

6- Equilibrage de la pile

7- Et on repart en sens inverse

0 Likes 0 ·
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

en fait je le fait régulièrement et ça marche majoritairement mais si comme expliqué il y a une variation de conso cela peut vider les condos du multipus et le faire passer en low batterie.

c'est pour ça que je ne peux le certifier !

le seul risque qu'il y a, c'est d'avoir une coupure sur l'ac out des multiplus!

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
Ok je comprends, mais dans ce cas là, vu que nous sommes sur un ESS, ce n'est pas le AC-IN qui doit fournir le AC-OUT?
0 Likes 0 ·
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

oui mais si les condos se décharge, on passe en low batterie et ça coupe le multi !

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
Effectivement :(
0 Likes 0 ·