question

jens-tepper avatar image
jens-tepper asked

DIY Batterieladung


Frage : Heuteist Mein erster richtiger PV Tag mit bisher für mich Ordenlich Leistung.

Habe 15 kwp auf dem Dach und 3x multiplus 2 3000 im dreiphasenverbund. Die Platten sind an 2x rs 450/100 solarladeregler angeschlossen.

Eine DIY 14.5 kwh lifepo batterie.

Im Moment wird die Leistung runtergeregelt. In die Batterie gehen nur etwas 1000watt rein und ins netzt das was verbraucht wird. Insgesamt liefert die Anlage aber gerade ca 4000 Watt.

Woran liegt es das nur 1000 Watt in die Batterie gehen?

screenshot-20230225-162545-vrm.jpg


battery charging
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

11 Answers
der-neue-hier avatar image
der-neue-hier answered ·

Hast Du am Anfang mit dem 16s Pack ein Top balancieren gemacht? Dann gehen die Spannungen der Zellen nicht so auseinander. Die Zellen sollten nur im max 2 stelligen mV Bereich auseinander driften.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Ja hab ich gemacht, aber nicht richtig. Habe das balancing nochmal vernünftig gemacht. Jetzt sieht es gut aus
0 Likes 0 ·
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Ein BMS kann selbst den Ladestrom nicht begrenzen. Dazu müsste es entweder den nicht gewollten Strom verbrennen, was nicht möglich ist, wegen der Wärmeabfuhr, oder es müsste ein Schaltregler besitzen, welcher die Drosselung vornimmt. Beides ist in keinem mir bekanntem BMS vorhanden. Das BMS kann lediglich dem Erzeuger (MPPT) mitteilen, das dieser die Stromerzeugung senken soll. Dies geschieht dann über CCL im DVCC.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jailbraik avatar image
jailbraik answered ·

Welches bms? Und wie eingestellt? Ist im float.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Hab ein daly 250a bms. Im Grunde klappt es jetzt ganz gut. Habe die Zellen jetzt einmal korrekt getopbalanced. Nächste Problem ist ,dass das bms bei 125a ladestrom abschaltet. Das bms kann leider nicht mehr. Habe jetzt dvcc aktiviert sodass nur mit 115a geladen wird. Allerdings wird so auch nichts in netzt eingespeist.
0 Likes 0 ·
jens-tepper avatar image
jens-tepper answered ·

Daly bms 250A. Keine lade entladen Begrenzung eingestellt. Min/max 2.6v und 3.5v zellspannung.

Welche Einstellungen sind noch relevant?

11 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Hast du 15s oder 16s Lifepo ?

Kommuniziert dein Daly vernünftig mit dem GX ?

1 Like 1 ·
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·

16s nein keine Kommunikation mit dem GX. Mir wurde gesagt das es auch so gehen soll.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange jens-tepper commented ·
Nutzt du denn DVCC oder die Ladeparameter deiner Mppt's ?
1 Like 1 ·
jens-tepper avatar image jens-tepper netrange commented ·
Ladeparameter der mppts. Dvcc ist aus
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange jens-tepper commented ·
Temp. Kompensation noch aktiv

Mach mal bitte nen Screenshot von den Mppt Ladeeinstellungen

1 Like 1 ·
jens-tepper avatar image jens-tepper netrange commented ·
Bin gerade leider nicht zu haus, morgen erst wieder. Muss ja über Bluetooth draufschauen. Würde morgen einmal die Infos zukommen lassen. Danke dir schonmal
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange jens-tepper commented ·
Mach das :)


Aber da dein System deinen "wirklichen" SOC nicht kennt, da es nicht mit dem BMS kommunizieren kann, ist der angezeigte SOC nur der vom 1.Multi geschätzte Wert. Als Batteriewächter kann ja nur dein 1.Multi drinstehen.

Ladeeffizienz, Peukert etc.

Da kommt bei so großen Speichern selten was gescheites bei raus.

Wenn das Alles nicht nutzt, musst du einen Shunt einsetzten um wenigstens annähernd den SOC zu ermitteln.



1 Like 1 ·
jens-tepper avatar image jens-tepper netrange commented ·
Sorry hatte ich nicht erwähnt. Der victron shunt ist verbaut
0 Likes 0 ·
Show more comments
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·

Die Screenshots kann man auch Remote mit der victron connect App machen, dort auf VRM und deine Installation auswählen, dann sieht man alle angeschlossen Geräte und kommt an die Parameter, als wäre man Vorort

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Das wusstebich nicht
0 Likes 0 ·
jailbraik avatar image
jailbraik answered ·

Wie fiele akkuzellen hast du?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
siehe oben ... er hat 16S OHNE Kommunikation zum GX
1 Like 1 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Absoptios , Erhaltungs und Ausgleichsspannung müssen bei LiFePo nicht mehr so unterschiedlich sein und sind auch zu hoch gewählt.

Du kommst ja bei max 3,5V x 16 auf max 56V. Und ein Balancing findet im SOC bei 280Ah sehr sehr langsam statt. Nimm mal deine 3 Spannungen auf 56V und beobachte deine Ladeströme über mehrere Stunden bis nichts mehr rein WILL.

Dann machst du einen Abgleich auf 100% beim Shunt.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Besten Dank wird gemacht, werde berichten.
0 Likes 0 ·
jens-tepper avatar image
jens-tepper answered ·

Die Regelung ist immernoch sehr schlecht. Eine Idee?


20230227-134843.mp4 (34.0 MiB)
11 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Ab sekunde 40 auf die Batterieladung achten
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange jens-tepper commented ·
Was ist denn bei deinen Hausseitigen AC Lasten los. Das geht ja ständig hin und her.

Das selbe / ähnliche Problem in einer 3Phasen Konfiguration haben wir doch auch gerade hier im Forum ... (Rattenschwanz ;)

Was hast du für eine FW auf den Multis?

1 Like 1 ·
jens-tepper avatar image jens-tepper netrange commented ·

1677511469478.png

Hier vom GX FW

0 Likes 0 ·
1677511469478.png (30.7 KiB)
jens-tepper avatar image jens-tepper netrange commented ·

1677511594532.png

Hier vom VE BUS

0 Likes 0 ·
1677511594532.png (17.0 KiB)
netrange avatar image netrange jens-tepper commented ·
Hatten wir das schon gefragt ???

Was nutzt du zur Netzmessung?

1 Like 1 ·
jens-tepper avatar image jens-tepper netrange commented ·
nein noch nicht gefragt

den carlo gavazi em 24 Ethernet


0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange jens-tepper commented ·
Blöder Vorschlag aber könntest du gegen einen RS485 tauschen und diesen einbinden ?
0 Likes 0 ·
jens-tepper avatar image jens-tepper netrange commented ·
Nein leider nicht keiner vorhanden. Damals wurde mir sogar gesagt das die ethernetversion besser sei. Und teuer sind sie auch.
0 Likes 0 ·
jens-tepper avatar image jens-tepper netrange commented ·
In der Regel zeigt der auch alles ganz normal an, schwankt auch nicht. Seitdem viel strom vom Dach kommt schwankt es so
0 Likes 0 ·
jens-tepper avatar image jens-tepper netrange commented ·
Ich habe glaube ich herasugefunden warum die AC lasten so springen. Mein Vater war am Holzspalten mit einem 12t Spalter. Der hat immer so kurze Lastspitzen. Dann warte ich jetzt mal ab ob es mit der Anpassung der Ladespannungen geht.
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange jens-tepper commented ·

Hast du deinen Vater etwa noch nicht ins ESS System eingebunden? ;)

Da er Arbeit verrichtet hat, somit hoffentlich eine positive Energiebilanz ;)


0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Deine AC Lasten springen so enorm ?! und deine Ladespannung geht kurz sogar bis 58V hoch.

Die Anlage kommt ja mit den 5kW zurecht. Macht Eventuell doch das BMS kurz dicht ?

Woher kommt diese hohe Ladespannung ?

Stell mal bitte ALLE deine Ladespannungen auf 54V herunter.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·


So habe vergessen den nicht

0 Likes 0 ·
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·

Hier einmal beim normalen entladen. Ich denke das der EM funktionieren sollte. Es ist auch alles per Kabel im netztwerk

0 Likes 0 ·
20230228-102509.mp4 (44.6 MiB)
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·

Ich habe glaube ich herasugefunden warum die AC lasten so springen. Mein Vater war am Holzspalten mit einem 12t Spalter. Der hat immer so kurze Lastspitzen. Dann warte ich jetzt mal ab ob es mit der Anpassung der Ladespannungen geht.

0 Likes 0 ·
jens-tepper avatar image
jens-tepper answered ·


screenshot-20230227-181848.jpg

Haben den mppt 250/70 noch nicht runtergesetzt. An dem ist ja nichts angeschlossen. Habe jetzt alle 3 spannungen der mppts auf 54v gesetzt. Das bms macht nicht zu. Wenn es zu macht bleibt es auch min. Ca 1min zu. Melde mich morgen wieder wenn geladen wird


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jens-tepper avatar image
jens-tepper answered ·

so ich denke das ich das Problem gefunden habe. Das BMS schaltet doch ab weil eine Zelle in die begrenzung von 3,6 V kommt. Schaltet danach aber quasi wieder ein.

Ich muss mir die eine Zelle mal genauer anschauen.

Eine Frage zur funktionsweise eines BMS, speziell Daly.

Wenn diese Abschaltung durch Zellspannung zu hoch ein paar mal passiert, wird die Batterie nur noch mit ca. 800 Watt geladen. Begrenzt das BMS den Ladestrom? Kann man das irgendwo einstellen? Oder machen das die MPPTs?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.