Laderegler lädt weiter auf, obwohl die Spannung erreicht ist.

Hallo, ich konfiguriere gerade mein Victron System und habe ein Problem. Ich würde gerne, dass der Laderegler bei einer Spannung von 55,2v aufhört die Batterie zu laden. Es wird erst aufgehört, wenn die Protection des BMS greift und die ist auf 58,4v gestellt.

Wo genau muss ich es denn einstellen, dass der Laderegler aufhört zu laden? Oder soll es so sein, dass das vom BMS kontrolliert wird?

MPPT Controllersbatterybattery system voltage
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Wie so oft:

Bitte mehr Infos zu System.


0 Likes 0 ·
Show more comments
2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

GX Gerät im System?

Kommuniziert das BMS mit dem System?
Was für Ladespannungen sind in den Geräten programmiert?

DVCC im GX Gerät AN oder AUS?

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

skillerpro avatar image skillerpro commented ·
Ja Cerbo gx.


Nein das BMS kommunziert nicht mit dem System, bei mir klappt leider das verbinden damit nicht.


Ladespannung ist auf 55,2V eingestellt.


DVCC aktiviert.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ skillerpro commented ·
Sind die 55,2V in allen Geräten Programmiert?
0 Likes 0 ·
skillerpro avatar image skillerpro Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Hey, ich mache mich dieses Wochende nochmal ran an das Thema. Kannst du mir denn genau sagen, wo ich das konfigurieren kann in den Einstellungen unter DVCC ist 58,2V eingestellt, dennoch hört der Laderegler dann nicht auf.


Die Einstellungen im MPPT sind wie folgt:
1677854358015.png


0 Likes 0 ·
1677854358015.png (71.7 KiB)
der-neue-hier avatar image der-neue-hier skillerpro commented ·
Haben Sie denn das ganze System über VE Config konfiguriert mit Assistenten usw? Gibt viele Videos darüber, zudem schreiben Sie das 55,2 Volt eingestellt ist und dann das 58,4 Volt hinterlegt sind und das dann noch weiter geladen wird. Trennt den das BMS? Wie sind die Zellspannungen bei 58,4 Volt? Warum funktioniert das Verbinden mit dem GX nicht? Wie sind die Geräte untereinander verschaltet? Gibt es einen Shunt?
0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Hatte heute mal meine erste Fehlermeldung von meinen Pylontechs wegen angeblicher Überspannung.

Habe dann mal alle Spannungen in den Mppt auf 52,5 V gesetzt und im DVVC die Max. Spannung 0,6V darunter festgelegt.Sonst hebt er die Spannung einfach zu hoch an.

Korrigiere also mal alle deine Spannungen in den MPPTs und im DVCC die 0,6V darunter