question

Manfred Schön avatar image
Manfred Schön asked

MultiPlus II 3 Phase - warum wird Akku im Netzbetrieb entladen

Hallo

Ich habe vor kurzem meine ersten MultiPlus 2 in betrieb genommen. ( Bin also noch sehr unerfahren )

Läuft aber soweit sehr gut.

Aber es wird trotz vorhandenem Netz der Akku entladen. Und das mit 200A über längere Zeit.

Wie kann ich das verhindern ?

Ist das Netz vorhanden sollten die Akkus immer so schnell als möglich voll geladen und gehalten werden.

Danke Euch.

Multiplus-II
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Es wäre hilfreich deine aktuellen Einstellungen zu kennen.
0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image Manfred Schön Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hallo

Sorry bin im Stress. Sende die Info so bald als möglich.

0 Likes 0 ·
10 Answers
Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·

Setzt Du ESS ein und wenn ja, welchen Modus hast Du gewählt?
Der Modus "Batterien in geladenem Zustand halten" sollte genau machen, was Du willst.

Btw. in Deinen Einstellungen steht "Batteriekapazität 200 Ah", haut das hin?

EDIT: Hatte nicht weit genug in deiner Textdatei herunter gescrollt, sorry. ESS ist also im Einsatz, nun die Frage welcher Modus ist aktiv?
(Remote)Konsole->Einstellungen->ESS->Modus

0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

Hallo


Ja der Modus ist "Batterie geladen halten"victron-ess-modus.jpg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image
sender answered ·

Stimmen die Batterieeinstellungen?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

Morgens

Als Akkus sind 4 Stk LiFePO4 Battery 25,6V/100Ah - Smart von Victron verbaut.

Je 2 in Serie und diese parallel. Also in Summe 200Ah. Batterietype sollte auch korrekt eingestellt sein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image
sender answered ·

Was hast Du als Spannungen eingestellt?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

Bei den Akkus habe ich als Spannung die Defaultwerte gelassen die automatisch gewählt werden wenn man Victron LiFePo wählt.

Oder meinst Du andere Parameter ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image
sender answered ·

Da wird wohl der Fehler liegen, wenn man Batterien in Reihe schaltet, passiert was mit der Spannung? Oder was meinst Du mit "Je 2 in Serie und diese parallel."
Kannst Du mal ein Schaltbild oder ein aussagekräftiges Foto von den Akkus und deren Verkabelung posten?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·
In deinem Entwurf sind die 4 Akkus parallel!
0 Likes 0 ·
sender avatar image
sender answered ·

Bei der Gelegenheit, stell mal bitte auch ein Bild von der Konsole ein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

entwurf-victron.jpg

Hier nochmals den Entwurf mit korrekter Akkubeschaltung

Es sind je zwei Akkus in Serie geschaltet .Davon können bis zu vier Stränge parallel verwendet werden. Aktuell sind zwei Stränge verbaut.

Als Spannung ist natürlich der doppelte Wert eingestellt. Dieser wird aber auch von Victron vorgegeben das der MultiPlus für 48V ausgelegt ist.


entwurf-victron.jpg (795.0 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·

"Als Spannung ist natürlich der doppelte Wert eingestellt. "

Okay, Du hattest etwas anderes geschrieben...
Aber wo hast Du die Werte verdoppelt? In VEConfigure gibt es ja bezüglich Akku einiges einzustellen, nicht nur "irgendwo" 48V. Stell doch mal Deine Konfig ein, z.Bsp. via Export ->

veconig.pngSind alle Firmwarestände aktuell?

0 Likes 0 ·
veconig.png (150.3 KiB)
Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

Hab die Einstellungen weiter oben bereits als Textfile hochgeladen.einstellungen-victron-aranom.txt

Das Configfile kann ich nicht hochladen. Da verweigert er ?

Muss nochmals prüfen wie ich das hochladen kann.


4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·
Ja, sorry - diese Forumssoftware ist recht gewöhnungsbedürftig und unübersichtlich.

Die DC-Werte auf der Registerkarte Wechselrichter scheinen mir doch etwas niedrig (meine Meinung!).
Den Haken bei "shut-down on SOC" würde ich rausnehmen, das soll ja der ESS-Assistent steuern.


0 Likes 0 ·
Show more comments
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wenn du die Datei in einer ZIP packst, kannst du sie hochladen.

Oder du gehst auf "Einstellungen drucken" und lässt da ein PDF erstellen.
Da werden aber leider die ESS Einstellungen nicht abgebildet.

0 Likes 0 ·