Akku laden auch aus Fronius WR an ACin?

Hallo,

ich habe auf meiner Garage eine kleine PV-Anlage mit:

1x MP 2 48/5000/70 (mit ESS-Assistent)
1x MPPT 250/70
1x CerboGX
2x Pylontech US3000c

konsole.jpg

Da ich nun auf meinem denkmalgeschützten Haus auch dürfte, schwebt mit vor, hier einen Fronius WR am ACin (ein Extrakabel in die Garage ist keine mit vertretbarem Aufwand herstellbare Option) zu installieren.

Weiß jemand von Euch, ob und ggf. wie der Akku auch aus dem Ertrag des Fronius WR geladen werden kann?

Danke für Eure Mühe...

battery chargingAC PV Coupling
konsole.jpg (30.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Ja, das geht. Genau dafür ist der Multi nicht nur ein Wechselrichter, sondern auch ein Ladegerät. Deine Idee hat zudem den angenehmen Effekt, dass tagsüber dein Direktverbrauch über den Fronius mit besserem Wirkungsgrad gedeckt werden kann.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Wichtig ist nur, dass der EM24 wirklich direkt hinter dem Zähler des EVU sitzt und der Fronius Wechselrichter quasi zwischen dem EM24 und dem ACin des Multi.

Fronius Wechselrichter können über LAN mit dem GX kommunizieren. Andere Wechselrichter müssen über einen ET112 oder ET340 erfasst werden.

0 Likes 0 ·
sender avatar image sender ojack commented ·

Schön wenn man gesagt bekommt, was man hören will... :D

Danke @OJack
EDIT: Der Aufbau passt natürlich, bzw. wird passend gemacht.

0 Likes 0 ·
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Zu überlegen wäre, ob man den Fronius nicht an den AC-Out1 anschließt. Vorteil, im Fall, das das Netz ausfällt/abgeschaltet wird, erhält man weiter Energie von der PV-Anlage. Der Nachteil, du musst auf die 1:1 Regel achten, aber bei deinem MP 5000 ist da erst mal genug Reserve.

Du schreibst ein extra Kabel in die Garage ist keine Option. Wie soll der Fronius denn angeschlossen werden?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Bei der Variante Fronius an ACin reicht eine Leitung von der Hausverteilung zur Garage. Der Fronius kann im Haus angeschlossen werden.

Will man den Fronius an ACOUT1 anschließen um den von Steffen beschriebenen Vorteil zu nutzen braucht man eine zweite Leitung.

Wenn keine zweite Leitung verlegt werden kann, geht nur ACin.

1 Like 1 ·
sender avatar image sender commented ·

@Steffen Graap meine Frage bezog sich auf das Laden des Akkus.
Wie, warum und wo der Fronius anzuschließen ist, ist mir klar und wie beschrieben alternativlos.