Moin Moin,
ich habe seit gestern mal ein wenig gesammelt ... leider habe ich massive Probleme mit der Anlage, seit ich den 3. Akku hinzugefügt habe ( 3 x Pylontech US2000C).
Im Betrieb sind:
- MP-II 48/5000
- 150/70 Smart Solar
- kleine Anlage am AC-In (mit AhoyDTU im Cerbo eingebunden)
- 3 x US2000C
- CerboGX
- EM24 LAN
Den dritten Akku habe ich gestern "standalone" angeklemmt, aufs selbe Niveau geladen wie die beiden bestehenden. Dabei keine Fehler den Akku betreffend festgestellt (Spannung / Ladeverhalten etc...) ... lediglich da schon Aussetzer VRM (Installation too busy / no real-time data available) ... mehrfacher Neustart des Cerbo.
Nachdem ich die Anlage heute Nacht mal habe laufen lassen folgendes Bild:
30 Minuten online / 30 Minuten offline ... was zum Geier ist denn da los ? Dieses "Rippling" erklärt aber auch, warum ich letzte Nacht angeblich nur 0,8 kWh Verbrauch gehabt haben soll - über die Hälfte der Zeit wurde nicht getrackt. Der Cerbo war in der Zeit auch ICMP-seitig nicht erreichbar ...
Ich kann aber keine außergewöhnlichen Spannungen der Akkus/des Akkus feststellen ?
Der Cerbo scheint das Akkupack auch richtig zu erkennen:
Möchte ich die neuen Daten (höhere AH / Ladeleistung) dann per VE-RemoteConfigure der Anlage mitteilen, erhalte ich nach
... und die Anlage reißt wieder die Hufe hoch. "No realtime data / installation too busy" und im VRM wird der Inverter als "Off" angezeigt ... "Grid" fliegt aus dem VRM ... nur Cerbo Neustart hilft.
Hat hier jemand einen Ansatz ?
Beste Grüße