question

atne avatar image
atne asked

250/85 MPPT Regler tot oder übersehe ich was

Es geht um einen 250/85 MPPT Regler und alle LED's sind auf
ist der wirklich tot oder übersehe ich was.
Der Regler lief jetzt 3 Monate ohne Problem
Neulich von einem Tag auf den Anderen wurde er nicht mehr im Portal angezeigt und leider zeigen auch die Led nichts mehr an.
Die Batteriespannung lag aber an.
Ach so vielleicht noch wichtig er ist über ein Netzkabel verbunden.
Und ist einfach nicht mehr im Portal vorhanden

MPPT SmartSolar
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Ein Netzkabel??

0 Likes 0 ·
4 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Ist die Remote Brücke vernünftig gesteckt ?

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

atne avatar image atne commented ·

ja habe ich gepüft

0 Likes 0 ·
Show more comments
atne avatar image
atne answered ·

Kleines Update vielleicht hat noch irgend wer eine Idee
also wenn ich die Sicherungen trenne steht von den PV Modulen eine spannung von 237 V bei Sonnenschein an.
Lege ich die Sicherungen ein regelt der MPPT Regler ab und es liegt nur 0 V an.
Außerdem wird der MPPT Regler warm also ganz Tot ist er noch nicht.
Hat noch irgend wer eine IDEE
Danke

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Nicht das du durch die kalten Aussentemperaturen UND starken Sonnenschein deine MPPT Spannung zu lange über 250V hattest.

Verfolge mal deine Aufzeichnungen im VRM ob dort ein Anstieg zu sehen ist .

Sonst wüsste ich im Moment auch nicht mehr als zurück zum Händler.


1 Like 1 ·
Pascal Maag avatar image Pascal Maag commented ·
Ich würde auch noch mals die maximal mögliche Spannung rechnen...

Hatte vor drei Jahren so ein SmartSolar MPPT verheizt, weil man beim Victron-Tool negative Faktoren nicht einfach ein tippen konnte. NACH dem defekt stellte ich fest, dass man zuerst die Zahlen eingeben musste und danach vorne noch ein "-" hin setzten konnte... Resultat : Strang ging flott auf 267Vdc...

0 Likes 0 ·
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

Hast du vorm auftreten des Problems etwas an der Verkabelung geändert?


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

atne avatar image atne commented ·

nein gar nicht nichts wurde verändert
was ja auch irgendwie komisch ist das er die PV Seite abregelt


0 Likes 0 ·
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

Was hängt denn bei dir alles so dran nach der Sicherung?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

atne avatar image atne commented ·
2*5 Module 510W

Auf der anderen Seite geht es direkt zum Lyncx wo dann 3 Multiplus und 10 Pylontech 2000 dran hangen


0 Likes 0 ·